Ostic
Здравствуйте.
Есть приточно-вытяжные установки, приточные установки без ПЧ. Хочу установить ПЧ как можно ближе к эл двигателям. Сначала думал от пола до потолка прогнать лестничный лоток, на него закрепить ПЧ и тд. Но там, на установках, есть ревизионные дверцы... Короче, вопрос такой: а можно ли ПЧ поставить прям на установку или в секцию вентилятора?
Кто как крепит ПЧ на установках, если привод отдельно, а ПЧ отдельно?
Chabol
На корпус вентустановки крепим.
vibpelm
В любое место, удобное для обслуживания и удовлетворяющее минимальным требованиям обозначенным в инструкции по эксплуатации, то есть вентиляционные зазоры и электробезопасность. Даже на самом вентиляторе, если вибрацию выдержит rolleyes.gif
Pawel
На корпус вентилятора я бы не рекомендовал, от вибрации увеличивается число отказов ПЧ, шлейфы отпадывают, тонкие проводники в модулях силовых типа FP .