dronovigor
18.8.2014, 15:39
Здравствуйте. Подскажите. пожалуйста, из каких соображений должна определяться характеристика утеплителя для надземного резервуара хранения воды(приведенное сопротивление теплопередаче). Резервуар с обогревом для защиты от замерзания в холодный период года. На резервуар не распространяются требования СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий.
Смотрите СНиП 41-03-2003 (или СП 61.13330.2012) «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»
Danila Gordenko
4.9.2014, 9:46
Соображений всего два: 1. защита от замерзания и 2. снижение мощности греющего кабеля. Если нужно защитить воду от замерзания, то для инженерного решения можно рассчитать необходимую толщину тепловой изоляции по формуле (12) СНиП 2.04.14-88 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», но вместо V’w и V’m надо подставить объем воды и объем материала резервуара соответственно в м3. Если Вы предоставите исходные данные, я смогу дать Вам более точный ответ. Даю ссылку на СНиП 2.04.14-88, так как в СП 61.13330.2012 много опечаток.