Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Технологический узел учета тепловой энергии котельной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Энергосбережение и Энергоэффективность
young2014
Уважаемые специалисты в данной сфере, подскажите основные требования к технологическому учету тепловой энергии и приборное отличие от узла коммерческого учета.
Данный узел учета предусматривается на водогрейной котельной с контуром ГВС, по техническому заданию требуется технологичексий учет тепловой энергии и водоснабжения.
В соответствии с принципиальной схемой (рис.1) "Правила учета тепловой энергии и теплоносителя (утв. Минтопэнерго РФ 12 сентября 1995 г. N Вк-4936)", на каждом выводе тепловой сети устанавливается расходомер, датчик давления, термопреобразователь.
Для технологического учета можно исключить установку датчика давления, а показания давления задать в качестве константы в самом тепловычислителе?
KYV86
Для технологического учета датчики давления можно исключить, да и проект можно не делать. Если специалисты на котельной нормальные, то сами могут расчитать и смонтировать согласно требований производителя тепловычислителя и расходомеров.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.