Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Устройство для улавливания газов от электродуговой печи
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Dengrin
Уважаемые проектировщики!
Столкнулся с проблемой удаления вредностей от электродуговых печей при литье болванок из меди, алюминия, бронзы.
Кто сталкивался с этой темой помогите найти примеры проектных решений, расчет, рекомендации, нормативную или другу полезную литературу по данной теме. Спасибо всем откликнувшимся.
Dengrin
Ну неужели ни кто не поможет?
kol360
А с чем Вам собственно нужно помочь , сделать за Вас вашу работу?
JJJJ
Плавильные печи обычно оборудуются МО типа зонт-козырек. Конструктив козырька и воздухопроизводительность считаются по методике. Думаю что этого недостаточно, надо принимать во внимание что эффективность козырька ниже 1, а следовательно часть ВВ поступает в воздух рабочей зоны и должно быть ассимилирована до ПДК. У технологов надо получить данные для расчета расхода ВВ поступающего в воздух рабочей зоны и далее по известной эффективности МО посчитать воздухообмен в пом.
Dengrin
Цитата(kol360 @ 1.7.2009, 16:49) [snapback]406056[/snapback]
А с чем Вам собственно нужно помочь , сделать за Вас вашу работу?

Необходима книга в которой описан вариант как выполнять удаление воздуха от печей данного типа. Печь выглядит так http://www.hstherm.selec.ru/_/hstherm/1/face.gif сверху на расстоянии 0,5 м ездит мостовой кран. В одной книге, а именно в "Проектирование вентиляции промышленного здания" О.Д. Волков, указано что при печах данного типа устраиваются зонт над печью. А если нет возможности поставить этот зонт что тогда делать?
Игорь
Был в свое время в литейках, там эти зонты были поворотными, перекрывали печь только при плавке, а в остальное время отводились в сторону.
Dengrin
Цитата(Игорь @ 1.7.2009, 18:54) [snapback]406137[/snapback]
Был в свое время в литейках, там эти зонты были поворотными, перекрывали печь только при плавке, а в остальное время отводились в сторону.

спасибо, конструктивом не поделитесь? Очень надо.
Игорь
Цитата(Dengrin @ 1.7.2009, 16:18) [snapback]406151[/snapback]
спасибо, конструктивом не поделитесь? Очень надо.
Только что помню визуально. По роду деятельности меня тогда это мало волновало.
Вобщем, конструктив примерно такой - на поворотной консольной балке подвешивается зонт, который через гибкий рукав соединяется со стационарным воздуховодом. Воздуховод над опорной стойкой этой балки закреплен так, что его опуск находится прям над центром вращения консоли.
Dengrin
Цитата(Игорь @ 1.7.2009, 19:46) [snapback]406166[/snapback]
Только что помню визуально. По роду деятельности меня тогда это мало волновало.
Вобщем, конструктив примерно такой - на поворотной консольной балке подвешивается зонт, который через гибкий рукав соединяется со стационарным воздуховодом. Воздуховод над опорной стойкой этой балки закреплен так, что его опуск находится прям над центром вращения консоли.

Спасибо идея хорошая попробуем посчитать. clap.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.