ayur
Здравствуйте!
нужен совет по системе АСКУЭ, вернее по каналу сбора данных, посоветуйте, что применить
1. PLC
2. витая пара между счетчиками
объектов планируется несколько, первый это жилой многоквартирный дом(многоэтажный)
второй - промышленное предприятие с количеством точек учета около 20, с небольшим расстоянием между точками учета, в пределах 100м
Кто хоть когда-нибудь сталкивался с PLC, необходимы отзывы "очевидцев"
Спасибо большое!
Михаил_PLC
Посмотрите данные по протоколу M-Bus, специально заточен под эти нужды.
Сергей Долганов
Советую счетчики. ПЛК обычно там ставят, где денег на нормальные счетчики нет.
AlexG
Я так понимаю что PLC в этом случае это Power Line Communication, а не Programmable Logic Controller. Связь с нормальностью счетчиков в этом случает не понятна. У нас сейчас в разработке проект в котором это используется, но до проверки на практике дело еще не дошло.
torin
Вот тут было обсуждение PLC: http://www.proektant.by/forum/index.php/topic,1553.0.html
Фирмы выпускающие АИИС КУЭ с использованием связи по PLC: Амрита, Инкотекс (Меркурий), Континиум, Концерн Энергомера, Матрица, ЭКОТЕК ....