Юный Инженер
2.7.2009, 17:14
Добрый день, уважаемые коллеги!
Прошу помощи!
Есть объект - испытательный стенд для исследований и измерения параметров пожарных извещателей.
Задача:
Испытательное помещение должно быть оборудовано средствами вытяжной вентиляции, обеспечивающей вытяжку продуктов горения через внешнюю стену испытательного корпуса. Производительность системы вентиляции должна обеспечивать вытяжку продуктов горения за время не более 10 мин. Управление исполнительными устройствами системы вентиляции должен осуществляться из аппаратной комнаты.
Решение:
Расчет велся по периметру очага пожара. За очаг пожара был принят поддон 0,5мх0,5м, располагающийся в центре испытательного стенда, в котором находится источник дыма.
Вентилятор дымоудаления включается после того, как опыт закончился.
Людей во время проведения опыта в помещении испытательного стенда нет.
Максимальная температура - 200`С.
Вопросы:
1. Верен ли подход к расчету расхода дыма (по очагу пожара)?
2. Как учесть в расчетах время, необходимое для удаления дыма (10 минут)?
3. Как определить необходимый приток воздуха в помещение испытательного стенда (с противоположной от дымовых клапанов стороне находятся два отверстия 600ммх500мм)?
Трудность еще состоит в том, что обычно мы ведем расчёт на определение удаляемого дыма для спасения людей, а в данном случае - просто количество дыма за определенное время.
Очень надеюсь на Вашу помощь! Заранее спасибо!
Пример.
Размер помещения стенда 15х15х4 метра. За время эксперимента (полное выгорание топлива) все помещение заполняется дымом с Тмакс = 200 градусов С. Время очистки помещения от дыма - 600 сек. Производительность вентилятора 15х15х4/600=1,5 куб м/с = 5400 куб м/ч. Скорость воздуха в приточных отверстиях 1,5/2х0,3=2,5 м/с. Развиваемое давление ~ 350 Па. Ставите обычный жаростойкий (не дымоудаления) радиальный вентилятор в спиральном корпусе ВР 80-70 № 5 (1,5 кВт/1500 об/мин). Получится с небольшим запасом.
С уважением, NOVIK_N.
Юный Инженер
3.7.2009, 13:42
О!Да?Очень интересное решение, даже не подумала об этом..Т.е. подумала, но недостаточно качественно, судя по всему.Все в это дымоудаление упиралась!
Только у меня вопросы, если позволите:
1.Через какие устройства удалять дым? какую скорость в них брать? При своём расчете я брала клапаны дымоудалени - КДМ-2, рассчитенные на расход дыма, получившейся при расчёте. И массовая скорость в клапане - 10 кг/[с м2].
2. Скорость притока небольшая. Может быть, их заглушить? Вставить шиберы..или клапаны КДМ..или решетки..? У меня объём помещения:7х10х4 м - 280 куб метров. Расход вентилятора - 1680 куб.м/ч, скорость через приточные оверстия - 0,78 м/ч.
3. Воздуховоды закладывать в огнезащитном исполнении? И какую принимать скорость в вытяжных воздуховодах?
4. И как в записке обосновать такой рачсёт? Просто тем, что принимаем расход дыма, равный объему помещения?
И большое спасибо, побегу пересчитывать!
Юный Инженер
3.7.2009, 14:33
И вдогонку еще вопрос..У нас дым же имеет совсем дргую плотность, нежели воздух..отсюда и производительность вентилятора меняется - на один и тот же заполняемый воздухом и дымом объём производительность вентилятора будет разная.
Если у Вас постоянно работающий стенд, зачем Вам большие скорости на дымоприемном отверстии и в воздуховодах? Прогорите на оплате электроэнергии и размерах вентилятора.
Теплоизоляция Ваших воздуховодов - это скорее вопрос охраны труда.
Рабочая точка и определяемый ею объемный расход вентилятора в Вашем случае (невысокое помещение) от температуры не зависит.
С уважением, NOVIK_N.
Юный Инженер
4.7.2009, 17:48
Да,логично..вентилятор и в самом деле получился, по правде говоря, не маленький..Но вопрос про скорости в воздуховодах и про то через что удалять дым (КДМ?) остался. Не поможите?
Спасибо Вам большое!
Да пусть Ваш хозяин потратитсяся на большой КДМ и воздуховод.
Чай не разорится, раз затеял такой стенд.
С уважением, NOVIK_N.
Ну, РК, ты и впрямь, на все руки мастер... А вот, чтобы посоветовать Юной Инженерице просто посмотреть нормы на методы испытаний упомянутых извещателей... Или просто позвонить Здору В.Л.?... Слабо...?
to Юный Инженер
Позвоните мне (495) 521 27 36... при известном везении - дозвонитесь...
ППД
Извини, ПП!
Не догадался. ЮнИнж спросила только за количество дыма, а ты вона как повернул.
С уважением, NOVIK_N.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.