Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Удаление дыма через оконные фрамуги
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
Polundra
Помогите, специалисты.
Можно ли сделать дымоудаление подземной автостоянки через фрамуги (п. 7.9. СП 7.13130.2009), если эти фрамуги выходят на реку? Под ними (этими окнами) никто не ходит, но над ними (1,85 метра) набережная с пешеходной дорожкой.
Boris_Ka
Цитата(Polundra @ 5.7.2009, 14:53) [snapback]407701[/snapback]
Помогите, специалисты.
Можно ли сделать дымоудаление подземной автостоянки через фрамуги (п. 7.9. СП 7.13130.2009), если эти фрамуги выходят на реку? Под ними (этими окнами) никто не ходит, но над ними (1,85 метра) набережная с пешеходной дорожкой.


Прямой нормы по ограничению выброса вблизи людей (с фасада) нет. Вместе с тем, предлагаю Вам просто предусмотреть факельный выброс, для того что бы продукты горения (дым) увести в сторону от вышерасположенной пешеходной дорожки. Указанное решение регламентировано п. 7.10 г) (предпоследний абзац)

С Уважением ББ...
Polundra
Спасибо
gln
Нужно организовать дымоудаление в промздании помещение монтажного и покрасочного цехов, три этажа, 2500м кв. м. Подскажите пожалуйста возможен вариант дымоудаления через открывающиеся оконные проемы если низ окна 1 м от пола, как посчитать нужную площадь проемов и нужен ли в таком случае подпор воздуха, эвакуация людей на наружную лестничную клетку из всех трех этажей.
али83
По СП п.7.9 через окна дымоудаление в ОДНОЭТАЖНЫХ зданиях. В Вашем случае механическое дымоудаление.
gln
спасибо