Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
nizercat
Уважаемые коллеги. Подскажите пожалуйста куда и как устанавливать температурный датчик обмерзания пластинчатого рекуператора? unsure.gif

До этого пользовался только датчиком дифференциального давления.

Предполагаю что тепмпретурный датчик должен быть контактным, и при помощи клипсы через термоинтерфейс крепится к пластинам в "холодном" углу.

С какой стороны, притточного или вытяжного воздуха?

Заранее большое спасибо.

smile.gif
Boris Blade
Ставлю датчик в вытяжке за рекуператором. Тема похожа на тему куда ставить у роторного рекуператора.
nizercat
Это Все мнения? smile.gif

или кто еще выскажется tomato.gif

smile.gif
Анатолий1
Лично наблюдал процес обмерзания пластинчатого рекуператора(вентиляция бассейна). С начало появляется иней(изморозь) который становится льдом через некоторое время. Начальная точка появления инея- низ рекуператора, в канале вытяжки(на выбросе)
HEKTO
Как уже было сказано, датчик на вытяжке за рекуператором в холодном углу. В самом простом решении разморозка включается при достижении +несколько градусов (в конкретном случае было +2), тогда начинает открываться байпас (ну или включается преднагрев). После превышения этой температуры начинает закрываться (выключаться). По сути рекуператор с такой разморозкой баллансирует на грани обмерзания холодного угла. Его эфективность при этом, понятное дело, ограничивается. Так что если есть охота поморочиться, можно организовать периодическую оттайку при достижении точки обмерзания. Это сулит солидный выигрыш по экономии тепла и столь же солидный гемор в наладке bang.gif