Formica
Цитата
ГОСТ 12.2.007.0-75 ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.3.12. Получение электрического контакта между съемной и заземленной (несъемной) частями оболочки должно осуществляться непосредственным прижатием съемной части к несъемной; при этом в местах контактирования поверхности съемной и несъемной частей оболочки должны быть защищены от коррозии и не покрыты электроизолирующими слоями лака, краски или эмали.
Допускается электрическое соединение съемной части оболочки с несъемной заземленной осуществлять через крепящие ее винты пли болты при условии, что 1-2 винта или болта имеют противокоррозийное металлическое покрытие, а между головками этих винтов или болтов и съемной металлической частью оболочки нет электроизолирующего слоя лака, краски, эмали или между ними установлены зубчатые шайбы, разрушающие электроизолирующий слой для осуществления или без зубчатых шайб при условии крепления съемной части к несъемной заземленной шестью и более болтами (или винтами) и отсутствия на съемных частях электрических устройств электрического соединения.
Допускается зубчатые шайбы применять также для электрического соединения заземленной оболочки и аппаратуры, монтируемой изделии, и устанавливать их для заземления элементов изделия через болтовые соединения.

не понятен последний абзац.
Цитата
.. и устанавливать их для заземления элементов изделия через болтовые соединения

изделие здесь понимается как щит или то, что я в щит устанавливаю?

Вопрос: можно ли использовать зубчатые шайбы при заземление щита(перемычки на корпус, монт. панель, дверь) и не зачищать контактную площадку? т.е. не зачищая краску ставим зубчатую шайбу, наконечник, шайбу, гровер, гайку.
я думаю что нельзя.
можно ли использовать для этой же функции контактные шайбы с зубцами?(т.е. не зачищать краску)
что такое контактные шайбы(определения я так и не нашел) и в каких случаях они применяются?
как правильно ставить конт.шайбы с зубцами(с чем и в каком порядке)?

в каком документе можно найти требования к пластиковых коробам устанавливаемым в щитах?

все вопросы касаются распределительных щитов и щитов управления.
есть ли какой-нибудь талмуд по сборке щитов, где по пунктам описаны все требования и по которому можно проверить правильно ли собран щит.
Юрец_НСК
Цитата(Formica @ 7.7.2009, 23:17) [snapback]408858[/snapback]
все вопросы касаются распределительных щитов и щитов управления.
есть ли какой-нибудь талмуд по сборке щитов, где по пунктам описаны все требования и по которому можно проверить правильно ли собран щит.


Ну для распределит. щитов есть вот это:
gost_r_51628-2000_Щитки распределительные для жилых зданий
аналогичный гост есть и для производств. и обществ. зданий.