Уважаемые коллеги, прошу вас подсказать требуется ли стационарный непрерывный виброконтроль для турбин можностью 6 МВт.
в ПТЭ п. 4.4.26 сказано «…Вибрацию турбоагрегатов мощностью 50 МВт и более следует измерять и регистрировать с помощью стационарной аппаратуры непрерывного контроля вибрации подшипниковых опор, соответствующей государственным стандартам. До установки стационарной аппаратуры непрерывного контроля вибрации турбогенераторов мощностью менее 50 МВт допускается использовать переносные приборы, метрологические характеристики которых удовлетворяют требованиям государственных стандартов. Периодичность контроля должна устанавливаться местной инструкцией в зависимости от вибрационного состояния турбоагрегата, но не реже 1 раза в месяц».

как то не понятно, вроде как требования непрерывного контроля распространяются для ТГ мощностью более 50 и в то же время пишут до установки стационарного виброанализатора для ТГ менее 50 МВт допускается использовать переностной вибранализатор

прошу ваших комментарий
vadim999


Для ТГ менее 50 мегов дается некоторое послабление на ВРЕМЕННОЕ использование переностных средств контроля, а потом уж как для более 50. В данном изложении ключевое словосочетаниие До установки стационарной аппаратуры непрерывного контроля вибрации турбогенераторов мощностью менее 50 МВт допускается использовать переносные приборы, метрологические характеристики которых удовлетворяют требованиям государственных стандартов.

Общий смысл: для более 50 - только стационарные т.е. стационарную апааратуру не смонтируете -не будет приемки; для менее 50 - ставьте переносную, и будем принимать, в смысле Госкомиссией.