Здравствуйте! помогите со следующей проблемой.
Есть автоматический выключатель Compact NSX от Schneider Electric.
есть интерфейсный модуль для связи с автоматом по modbus (на этом модуле выставляется адрес modbus с помощью двух переключателей).
Однако соединиться с автоматом по модбас так и не получилось. постоянно возникает ошибка связи 81.
перепробовал всевозможные комбинации скоростей, паритетов и кол-ва стоп-битов. ничего не помогло.
подозреваю што возможно где-то в корне не прав.
соединение происходило следующим образом:
пк (на котором использую Codesys) связан с контроллером Овен по ethernet, от Овена идет rs485 до интерфейсного модуля от шнайдера(о нем сказал уже чуть выше), от интерфейсного модуля через разьем rj-45 идет кабель к самому автомату.
но, соединение между пк и автоматом напрямую прошло успешно (просто в цепь был добавлен преобразователь usb-rs232, к нему уже подключался интерфейсный модуль Modbus)
помогите разобраться