Цитата(and @ 5.9.2011, 22:38)

Если я Вас правильно понял, речь о недорогих дополнительных контрольно-исполнительных модулях (ввода/вывода), входящих в систему ПС, а не о самих приборах ПС.
По-моему мнению, большинство систем ПС, имеющих сертификат РФ, вообще не имеет в своём составе таких модулей. Как Вы на этих системах ПС реализуете свой подход? Или сертификаты у них отозвать?
Появление таких контрольно-исполнительных модулей обычно связано с исправлением недостатка основного прибора, чаще - с отсутствием "сухого контакта" на ~220В, и соответственно с невозможностью выдать напрямую сигнал на обычный релейный шкаф.
Да ну. Вы видимо сильно отстали в данном вопросе. Посмотрите на номенклатуру таких производителей, как Болид,Аргус-Спектр, Рубеж и структуру построения системы на них.
Это ни что иное,как контроллер и устройства ввода/вывода.
давайте рассмотрим данную систему на примере Болида,т.к. это самая распространенная система в России на сегодняшний день.
Во главе системы стоит пульт С2000, это ни что иное как контроллер с панелью управления и дисплеем индикации.
далее к нему шлейфом можно подцеплять различные устройства. например КДЛ. Это по аналогии с контроллером преобразователь интерфейсов, к нему можно подключить различные датчики ,исполнительные реле, адресные расширители, т.е. исполнительные устройства с цыфровым интерфейсом.
Идем дальше. К пульту также можно подцепить по шлейфу исполнительные модули СП. Это ни что иное,как модуль удаленного дискретного вывода состоящий из 4-х реле с переключающими контактами,общающийся с контроллером (пультом) по некоему протоколу.
Смотрим дальше. Опять таки к шлейфу пульта можно подцепить ПКП Сигнал20. Это ни что иное,как модуль ввода/вывода, имеющий пять релейных выходов и двадцать аналоговых входов, которые работают в режиме дискретного входа с проверкой линии связи на КЗ и обрыв.
И это далеко не весь перечень устрйств,которые может обслуживать контроллер. Но из того обзора оборудования,что я привел можно спокойно собрать систему. которая будет способна управлять противодымной защитой и мониторить ее состояние, да и не только противодымной но и любой другой противопожарной.
Также в составе АСПС есть и средства отображения информации о которых могут только мечтать автоматчики.
Например блок индикации БИ. Это компактная индикаторная панель, на которой расположено 60 двухцветных индикаторов и встроена звуковая сирена. Этот блок опять таки цепляется к шлейфу пульта. Режим работы каждого индикатора программируется. Также есть блок контроля и индикации, он похож на БИ,но имеет еще и кнопки управления.
Но если вам и блоков будет мало, то есть под это все дело и SCADA система -АРМ Орион.
Но самое интересное, это цена подобных устройств.
Пульт (он же центральный контроллер) стоит 4000рублей. Вы знаете контроллеры с клавиатурой и дисплеем за такие деньги?
Блок контроля и индикации БКИ стоит 3900руб. Представьте,сколько будет стоить вам собрать панель из 60 двухцветных светодиодов, 60 кнопок и чтобы все это управлялось и передавалось по протоколу в контроллер/с контроллера.
Сигнал 20, он же устройство удаленного ввода/вывода на 5DI ввиде реле и двадцати дискретных входов с контролем целостности линии за 3600рублей. Это же менее 200рублей за канал. Даже Сегнетикс не может предложить такую цену.
И самое веселое, что все это имеет сертификат пожарной безопасности, а значит, что не один проверяющий пожарник. не один эксперт до вас не докапается. И все эти устройства выполняют требования ФЗ-123 и СП.
Болид взят просто для примера. У других производиелей набор функций и блоков аналогичен.
А у Аргус-Спекра есть также серия Стрелец, которая позволяет строить систему на безпроводной (радиоканальной) технологии, что может быть неплохим выходом из ситуации,когда нужно развернуть систему управления в здании с дорогим ремонтом, памятниках истории,архитектуры и т.д.
Думаю на Украине найдутся аналогичные системы, но даже если и нет своих разработок, то есть зарубежные аналоги,широко представленные по всему миру,это Эсми, Адвантеч, Хеневелл и др.
Очень плохо, что многие автоматчики делают все по принципу -"делаю то,что знаю" и не хотят развиваться, учиться,осваивать новые технологии. В итоге и получается на объектах такая петрушка и разношерстность оборудования, что служба эксплуатации за голову потом хватается в поисках ЗИПа.
да,очень часто разработчики проектов по АСПС очень неохотно берутся за автоматизацию противопожарных систем. Но здесь уже все зависит от отношений внутри проектной организации. Хорошо,когда оба раздела выполняет одна организация, тогда внутри легко договориться, но вот когда это делают разные, тогда спосает только четко составленное техническое задание.
Кстати,Болид имеет представительство в Украине
http://bolid.net.ua