Имею два котла . на стратегическом модуле ведущуго котла постоянно светится запуск первой и второй ступени греет до упора.
.
перехожу на ведомый работает как часы по заданной температуре
Нет связи между 4311 и 4312
Я навичек в этом деле.
Объясните подробнее в чем проблема???
Там у них всё очень просто работает:
в 4311 устанавливаете FM447;
соединяете между собой шины ЕСО-БАС 4311 и 4312;
устанавливаете на стрелочных переключателях, которые находятся под дисплеем номер котла, ведущий 1, ведомый 2, защелкиваете нагрузочные сопротивления;
ну и настраиваете меню стратегия.
Нет связи между 4311 и 4312 и esucom pro. выдает помеха второго котла (ведущий)
Тут или проблема с проводами(проверьте подключение), или нагрузочные сопротивления незащелкнуты, или на котле в котором установлен 447 на переключателе установлен не номер 1 (на другом котле номер 2, и модем 3).
Поправляю- изучаю сейчас проект с 4312, один котёл, один пульт. Непонятно следующее-подключение цепочки безопасности из 2-х прессостатов и датчика тяги надо выполнять через разъём SI и обязательно 3- жильным проводом с перекидными контактами на клемму 19, так? И потом, Если появление фазы на разъёме SI выход 19 - означает разрыв цепочки безопасности, то появиться ли фАЗА НА ЭТОМ контакте при аварии горелки - клемма S3 разъёма BR???