Afonasij
Проектируем котельную с паровыми котлами Е-1.6-0.9 завода Котломаш. Температура питательной воды 50. Подскажите, пожалуйста, нужно ли ставить атмосферный деаэратор.
sergey-k-pkbdgts
.....основное назначение деаэратора – удаление газообразных примесей из теплоносителя.
В воде конденсатно-питательного тракта могут присутствовать различные примеси: газообразные (кислород, углекислота, азот, аммиак, после прохождения через активную зону реактор к ни добавляются радиолитические и благородные газы), твердые (продукты коррозии конструкционных материалов), естественные (хлориды, кремнекислоты и другие).

"из теплоносителя" -- ИМХО --- питательной воды после ХВО

прогуглил см пояснения здесь
К.Д.
Необходимость деаэрации в конечном итоге диктуется требованиями производителя к растворенному кислороду. Если от него письмо возьмете что им Ваш конкретный анализ нравится или в паспорте будет меньше чем в протоколе, то я думаю что можно и не делать. Насчет температуры питательной воды, мне эксплуатационники говорили, что продиктовано это дурацкой конструкцией питательных насосов родного производства, у которых при большей температуре возникали проблемы не то с уплотнениями не то с колесом. Не берите блок котел-насос, поставьте буржуина и гоните напрямки с деаэратора (естественно при условии обеспечения бескавитационного режима работы). В принципе котлу в конечном итоге без разницы какую температуру Вы в него пригоните, у него ПВ подается под уровень в верхнем барабане, а там все равно 165 градусов.
Drug
Цитата(Afonasij @ 11.7.2009, 20:42) [snapback]410631[/snapback]
Проектируем котельную с паровыми котлами Е-1.6-0.9 завода Котломаш. Температура питательной воды 50. Подскажите, пожалуйста, нужно ли ставить атмосферный деаэратор.

А можно глянуть на тепловую схему проектируемой котельной?
pragmatik
Крайне желательно, не зависимо от того, разрешит завод или нет (см. К.Д.) - эти газы пойдут дальше в пар. Проблемы будут...
К.Д.
Цитата(pragmatik @ 23.8.2009, 11:53) [snapback]426806[/snapback]
Крайне желательно, не зависимо от того, разрешит завод или нет (см. К.Д.) - эти газы пойдут дальше в пар. Проблемы будут...

Ну в таком случае хотелось бы еще знать требования технологии, поскольку не все к этому критичны, а городить деаэратор это то еще удовольствие. По крайней мере мне известны примеры работы данных котлов без деаэратора с времен когда я еще и слов таких не знал biggrin.gif