Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Установка манометра
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
dadafm
Столкнулся с такой проблемой, делал документац
ию по факту.
Ввод тепла с отдельно стоящей котельной, на входе попросили установить манометр и термометр, манометр на высоте свыше 4х метров, диаметром 250мм, и биметаллический термометр внизу, где это все прописано не знаю. какой документ поднять может кто подскажет???
dadafm
Может вопрос звучит не корректно???
В Общем подскажите в каких случаях и на какой высоте устанавливается манометр Ф250мм и в каком документе это прописывается???
dadafm
Каждый сосуд и самостоятельные полости с разными давлениями должны быть снабжены манометрами прямого действия. Манометр устанавливается на штуцере сосуда или трубопроводе между сосудом и запорной арматурой. Манометры должны иметь класс точности не ниже 2,5—при рабочем давлении сосуда до 2,5 МПа, 1,5—при рабочем давлении сосуда свыше 2,5 МПа. Манометр должен выбираться с такой шкалой, чтобы предел измерения рабочего давления находился во второй трети шкалы. На шкале манометра владельцем сосуда должна быть нанесена красная черта, указывающая рабочее давление в сосуде. Манометр должен быть установлен так, чтобы его показания были отчетливо видны обслуживающему персоналу. Номинальный диаметр корпуса манометров, устанавливаемых на высоте до 2 м от уровня площадки наблюдения за ним, должен быть не менее 100 мм, на высоте от 2 до 3 м —не менее 160 мм. Установка манометров на высоте более 3 м от уровня площадки не разрешается.


хм вроде ответ на вопрос, но про 250мм не слова нет, Возникает другой вопрос можно ли устанавливать манометр на вертикальном участке трубопровода???
ruben
Цитата(dadafm @ 23.7.2009, 15:15) [snapback]414788[/snapback]
Может вопрос звучит не корректно???
В Общем подскажите в каких случаях и на какой высоте устанавливается манометр Ф250мм и в каком документе это прописывается???


Если речь идет про котлы, сосуды и трубопроводы, то информацию можно взять из Правил котлонадзора, к примеру - ПУиБЭ паровых и водогрейных котлов ДНАОП 0.00-1.08-94 (Украина) пп 6.4.9. (такие же - для России и кажется те же цифры), которые говорят:

Если высота 2м – диаметр 100 мм
Высота 2...5 м – диаметр 160 мм
Высота более 5м – диаметр не менее 250 мм
Если высота – более 5 метров то ставят сниженный манометр в качестве дублирующего
Для сосудов и трубопроводов цифры те же.
dadafm
можно поподробнее о сниженном манометре???
И еще попросили впаять термометр, но уже ниже, а у меня ввод трубы в здание идет на высоте 5 метров, и далее на той же высоте идет разводка, ладно манометр я установлю на высоте 5 метров а термометр??? мне придется спустить трубопровод вниз??? Или можно поставить биметалический термометр наверху???
tiptop
Цитата(dadafm @ 23.7.2009, 16:44) [snapback]414804[/snapback]
можно поподробнее о сниженном манометре???

Конечно, лучше один сниженный поставить.
О месте установки
СП 41-101-95 :
"8.10 В тепловых пунктах с расходом теплоты до 2,3 МВт должны предусматриваться:
а) манометры показывающие:
после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей ...
б) штуцеры для манометров:
до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей ...
в) термометры показывающие:
после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей ..."

О диаметре манометра
ПБ 10-574-03 :
"Манометр должен быть установлен так, чтобы его показания были отчётливо видны обслуживающему персоналу, при этом шкала его должна быть расположена вертикально или с наклоном вперёд до 30 градусов для улучшения видимости показаний.
Номинальный диаметр манометров, устанавливаемых на высоте до 2 м от уровня площадки наблюдения за манометром, должен быть не менее 100 мм, на высоте от 2 до 5 м – не менее 160 мм, на высоте более 5 м – не менее 250 мм."
timmy
то же самое и по трубопроводам. Ставят там, где можно посмотреть. Только я про термометры не помню чтобы было написано. В принципе есть ГОСТ на маркировку внутрицеховых трубопроводов, но им похоже не так часто пользуются.
Про термометры я еще не понял как их предложили разместить "внизу". В нижней части трубы или там опуск где то имеется?
tiptop
Цитата(dadafm @ 23.7.2009, 16:44) [snapback]414804[/snapback]
ладно манометр я установлю на высоте 5 метров а термометр???

Может быть, электронный - сразу на две точки ?
Или ТГП ?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.