Цитата(dadafm @ 23.7.2009, 16:44) [snapback]414804[/snapback]
можно поподробнее о сниженном манометре???
Конечно, лучше один сниженный поставить.
О месте установкиСП 41-101-95 :
"8.10 В тепловых пунктах с расходом теплоты до 2,3 МВт должны предусматриваться:
а) манометры показывающие:
после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей ...
б) штуцеры для манометров:
до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей ...
в) термометры показывающие:
после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей ..."
О диаметре манометраПБ 10-574-03 :
"Манометр должен быть установлен так, чтобы его показания были отчётливо видны обслуживающему персоналу, при этом шкала его должна быть расположена вертикально или с наклоном вперёд до 30 градусов для улучшения видимости показаний.