Господа! Поделитесь опытом. Кто на каком оборудовании проектирует автоматику дымоудаления и подпора воздуха?(если речь идет об обособленной системе)
Нигде немогу найти примерный расчет по проектированию этого раздела. Поможите)))
Mrspy
24.7.2009, 15:30
В объекте, который попался мне сейчас хочу вместо релюх использовать контроллер , либо готовую систему типа "рубеж" или еще че нить такое. Есть: 21 клапан подпора воздуха и 4 клапана дымоудаления. Жилой дом 7 этажей. Всего получается 4 вентустановки. Думаю запросить 5тр за стадию П.(30% от стадии Р) Что Скажете?
ganz72
24.7.2009, 16:58
Проектируйте на чем умеете. И в бюджет не забудьте уложиться.
Есть: 21 клапан подпора воздуха и 4 клапана дымоудаления. Жилой дом 7 этажей. Всего получается 4 вентустановки.
Может наоборот: 21 КДУ и 4 КПВ?А то странно как-то. Что за функционал?
Mrspy
2.8.2009, 12:51
Клапаны подпора на каждом этаже около шахты лифта. Дымоудаление только на цокольном этаже.
aar76
6.8.2009, 11:15
А вот по воду стоимости! как раз занимаюсь сметой (в том числе и для системы управления дымоудалением) цена проекта зависит от площади помещения плюс дополнительные статьи. заминка возникла со шкафом автоматики - не могу найти базовых цен на его разработку.
подскажите??))))
Mrspy
10.8.2009, 10:07
Озыучте пожалуйста хотя бы то что ам известно(стоимость по площади)