Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: промежуточное реле под фальш полом
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
_mano_rei
Ситуация такая: есть множество конвекторов (вода) kampmann установленных в пол возле окон, также закуплено порядка 10 программируемых термостатов (от того же производителя) для установки на стенку в обслуживаемом помещении. У термостат один перекидной контакт коммутирующий максимально 2А переменного, а в среднем один конвертер с сервоприводом на регулирующем клапане потребляет 0,6А. В итоге получается дурацкая ситуация: нужно вешать по 3 -4 одинаковых термостата в одном помещении(хоть и большое но все же), да еще и докупать. По сути надо поставить промежуточное реле с большей нагрузочной способностью, и пускать его от контакта термостата, но проблема в том что ставить его не куда, никакой шкафичик подвесить неполучится изза дизайна итд.
Вопрос вот в чем: каким образом и какое должно быть реле чтобы можно было его установить в распеределительную коробку IP54 и запихнуть под фальш пол, то есть размер должен быть не большой. И вообще можно ли такое делать по стандартам и нормам? Если не трудно напишите ссылки на пример какойнибудь. Просто до этого встречался только со шкафными исполнениями.
Заранее благодарен.
LordN
а нафига?
тяните провода в распредщит и делайте там че хотите
_mano_rei
ну это понятно, просто хотелось бы избежать этого гемороя
tiptop
Цитата(_mano_rei @ 25.7.2009, 14:45) [snapback]415420[/snapback]
множество конвекторов (вода) kampmann установленных в пол возле окон

А, может быть, и лучше было бы, если бы они включались неодновремено ?
LordN
Цитата
ну это понятно, просто хотелось бы избежать этого гемороя
вот как раз то, что вы хотите сотворить и есть гемморой.
_mano_rei
ясное дело, но говорю же, ситуация такая сложилась, что главное чтобы работало) а в пределах одного помещения перепады не должны быть большими настолько чтобы была необходимость включать отдельные конвекторы) все таки если стоит в ряд допустим 10 штук то нужно три этих термостата вешать, при этом с одинаково вбитыми уставками, смех просто..
Abysmo
Хватит смущать автора. Его решение полностью оправдано, так как приводит к экономии кабеля и снижает затраты и время на монтаж.

Есть реле для распределительных коробок. Коробочку установите под фальш-полом, закроете крышечкой и от коробочки гофру протянете до привода.

Еще есть реле с монтажным фланцем и зажимами типа Faston. Смотрите, например, реле фирмы Finder 62 серии.
_mano_rei
спасибо за дельный ответ! finder 62 с фланцем, как раз то что нужно помоему) как я понял можно просто прикрутить к задней стенке распред коробки а рядом клеммник поставить? или все таки надо еще какуюто конструкцию мастерить промежуточную?

Цитата
Есть реле для распределительных коробок...

...Еще есть реле с монтажным фланцем и зажимами типа Faston. Смотрите, например, реле фирмы Finder 62 серии...


это вы всетаки про разные вещи говорили? если да то, что за спец реле для коробок? можете ссылку дать или наименование хотя бы.

Abysmo
Цитата
как я понял можно просто прикрутить к задней стенке распред коробки а рядом клеммник поставить? или все таки надо еще какуюто конструкцию мастерить промежуточную?


Прикрутите в самой пластиковой коробке. Монтаж кабеля сделайте напрямую на контакты реле через зажимы Faston.

Цитата
это вы всетаки про разные вещи говорили? если да то, что за спец реле для коробок? можете ссылку дать или наименование хотя бы.


Посмотрите в каталоге Schrack.
Fanat
Во вы тут напридумывали то.
Берем обычное реле и ставим его без всяких коробочек в фанкойл - там где его клеммник стоит и все дела.
Abysmo
Цитата
Берем обычное реле и ставим его без всяких коробочек в фанкойл - там где его клеммник стоит и все дела.


У автора темы конвектор, а не фанкойл и реле нужно одно, а не для каждого конвектора.
Fanat
Цитата(Abysmo @ 27.7.2009, 8:13) [snapback]415666[/snapback]
У автора темы конвектор, а не фанкойл и реле нужно одно, а не для каждого конвектора.

Да уж.. надо меньше "отдыхать" biggrin.gif
Прошу простить.
Теперь по теме. ПОжарники ставят реле под полом в простую коробку ДКС - простые реле - высоты хватает. Видел пару раз крепление реле к боковой стенке.
_mano_rei
всем спасибо за помощь!
LordN
Цитата
приводит к экономии кабеля и снижает затраты и время на монтаж
не тем местом экономите.
и ваще, убивал бы таких экономистов тапками еще маленькими, пока не выросли. smile.gif
Vasiliy
Цитата(LordN @ 27.7.2009, 10:14) [snapback]415701[/snapback]
не тем местом экономите.
и ваще, убивал бы таких экономистов тапками еще маленькими, пока не выросли. smile.gif

+1
Потом вдруг придется со всем этим разбираться - замучаешься. А на люке как обычно будет шкаф несгораемый стоять килограмм на "дофига".
Abysmo
Чтобы разбираться и не мучиться надо проект делать. Если проекта нет - драть с заказчика двойную цену. Я всегда так поступаю. А аргументы типа "прибить тапком таких экономистов" это, извините, не аргумент. Я то же много к чему привык и считаю это истинным и самым правильным решением (по-жизни, например, я большой противник централизованного управления, шкафов в человеческий рост и километров кабеля), но жизнь расставляет все по своим местам - приходится и в шоколаде быть и в го**е ковыряться.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.