Обособленное помещение с двумя бензо-электростанциями с автозапуском.

Выхлоп удаляется наружу. При работе происходит сильный нагрев воздуха в помещении.

Предоставлять проектную и прочую документацию заказчику не нужно. Нужно просто чтобы гарантированно работало.
Планирую предложить общую приточно-вытяжную вентиляцию помещения с преобладанием вытяжки. Включение по обычному термостату на 28 градусов.

Вопросов по расчету притока на утилизацию тепла нет. А вот как посчитать теплоприток от электростанций? Усреднено по калориям и КПД ДВС?
Тех
Взял за расчет 2.7кВт тепла на 1 литр бензина. И соответственно умножил на расход в час (по паспорту). Далее на утилизацию при наружной 25 градусов.
Егор
как это у Вас ваты получились до умножения на расход?
про КПД не забыли?
удельная теплота сгорания бензина q0 = 44000 [кДж/кг] (32120 [кДж/л])
полная теплота сгорания бензина = q0 * расход = [кВт]
потом из этой цифры вычитаем паспортную мощность и получается диссипация энергии (часть из которой уходит на улицу с продуктами сгорания)
для проверки - КПД должно быть порядка 40%
по-моему так...
Тех
Егор, 2.7кВт это рассеиваемая тепловая энергия после вычета выхлопа и с учетом как раз 40%-ного КПД ДВС.
Взято из таблицы, найденной вчера в нете. Сам расчитывать не умею, поэтому и спрашивал. Но ни кто не помог.

По вашей формуле выходит что без учета выхлопа, с литра бензина выделяется примерно 9кВт. А сколько уходит в выхлоп ? Как посчитать?