Добрый день! Товарищи специалисты, скажите пожалуйста нужен ли в обвязке секции охлаждения насос? Убедительная просьба обосновать свой ответ.
Вроде не студент...... лень значит читать литературу.....иль некогда по молодости.....
Не нужен!
Насос ставится на обогрев для выравнивания температурного напора в калорифере, лУчшего регулирования температуры, снижения температуры обратки, как одна из защиты от замерзания калорифера за счёт увеличенного протока.
Для охлаждения всё это не актуально. А температурный напор значительно ниже....
Большое спасибо, просто не нашел информация, хотя честно искал
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,