Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Циркуляционный насос в обвязке секции охлаждения в приточной установке
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
gennady
Добрый день! Товарищи специалисты, скажите пожалуйста нужен ли в обвязке секции охлаждения насос? Убедительная просьба обосновать свой ответ.
jota
Cтудент, что ли?
jota
Вроде не студент...... лень значит читать литературу.....иль некогда по молодости.....
Не нужен!
Насос ставится на обогрев для выравнивания температурного напора в калорифере, лУчшего регулирования температуры, снижения температуры обратки, как одна из защиты от замерзания калорифера за счёт увеличенного протока.
Для охлаждения всё это не актуально. А температурный напор значительно ниже....
gennady
Большое спасибо, просто не нашел информация, хотя честно искал
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.