Приветствую всех специалистов систем автоматизации!!!!! Я без того что новичек в системах вентиляции, а тут мне еще ГИП сказал, чтоб я установила газоанализатор в автостоянку. Вопрос: как обозначается на плане газоанализатор и в каком месте он устанавливается?
Abysmo
3.8.2009, 16:45
В вытяжном воздуховоде надо ставить. И к частотнику подключать.
ganz72
3.8.2009, 16:53
Возможно имеются ввиду датчики окиси углерода? Тогда ставить на высоте 1,2м от пола. На функц. схеме обозначается QEco. На плане квадратик с тем же именем. P.S. Если другой газ - то в обозначении ставится его индекс.
limite
4.8.2009, 9:08
Если с фиксированным порогом срабатования (не аналоговый) типа Seitron RGDCO0MP1, то можно обозначить QSAco. Ставится на уровне дыхательной системы человека:)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.