Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: газоанализаторы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Аксинья
Приветствую всех специалистов систем автоматизации!!!!! rolleyes.gif
Я без того что новичек в системах вентиляции, а тут мне еще ГИП сказал, чтоб я установила газоанализатор в автостоянку. Вопрос: как обозначается на плане газоанализатор и в каком месте он устанавливается?
Abysmo
В вытяжном воздуховоде надо ставить. И к частотнику подключать.
ganz72
Возможно имеются ввиду датчики окиси углерода? Тогда ставить на высоте 1,2м от пола. На функц. схеме обозначается QEco. На плане квадратик с тем же именем.
P.S. Если другой газ - то в обозначении ставится его индекс.
limite
Если с фиксированным порогом срабатования (не аналоговый) типа Seitron RGDCO0MP1, то можно обозначить QSAco. Ставится на уровне дыхательной системы человека:)