vindicare
Господа!!! Возникла необходимость подключить между собой счетчик, ТТ, ТН для организации учета в подстанции 6/0,4кВ. Подскажите как расчитать сечение проводников? Подстанция четырехтрансформаторная по два трансформатора на секции, на каждой секции устанавливается ячейка с ТН, по два ТТ 150/5 в ячейки трансформаторов, счетчик типа "Меркурий" 230 ART-00. Заранее благодарен.
vindicare
Первый вопрос снимается, но появился еще один...
Возможна ли установка одного счетчика на одну секцию (6кВ)подстанции если на этой секции установлено два силовых трансформатора? Трансформаторы тока устанавливаются в ячейках силовых трансформаторов. Если это возможно, то как? (желательна схема подключения счетчика) Если невозможно, то почему? Счетчик поменялся на СЕ 301 S31
andrey357
Напряжение на секции меряется ТН и оно одинаково на всей секции. На ТН можно ставить хоть 13 счетчиков - лишь бы по нагрузке выдержал их...
Ток меряется в каждой конкретной ячейке. Там стоят ТТ на входящую\отходящую линию.
соединения 2 тт на одних шинах видел, но там ток в первичке одинаковый. А вод соединить 2 тт с разными первичными токами - ИМХО нет.