Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Дренаж секции охлаждения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Climat-Control
Столкнулись с такой проблемой:

В секции охлаждения приточной установки не уходит

конденсат из поддона в момент работы установки.

Когда ее выключаем вода стремительно уходит в дренаж

Кто подскажет в чем дело?
vadim999

Три момента с сифонами (гидрозатворами) на дренаже:

1. Вааще не поставили - в прцессе работы приточки, разряжение в секции не "отдает" конденсат.
2. Рабочая высота, поставленного сифона меньше величины разряжения в секции - см.п.1.
3. Обвязали все секции одной трубой и на выходе поставили один правильный сифон - конденсат расползается по всем остальным поддонам секций.

Классика- противоуклоны, сифоны забиты кирпичОм или болтами, и ... а шут его знает ... скинте фотку.
JJJJ
Цитата(Climat-Control @ 5.8.2009, 9:58) [snapback]419590[/snapback]
Столкнулись с такой проблемой:

В секции охлаждения приточной установки не уходит

конденсат из поддона в момент работы установки.

Когда ее выключаем вода стремительно уходит в дренаж

Кто подскажет в чем дело?

Если проблема возникла в период эксплуатации - помойте воздушный фильтр. Если проблема с "рождения" - опустите сифон ниже.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.