Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Наружка холодоснабжения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
vit37
Всем доброго времени суток. Вот у меня такая ситуация: проектирую систему холодоснабжения: 2 чиллера вынесены на площадку вне здания, трубопроводы с холодоносителем 7/12 град.С необходимо завести в здание, прокладка труб - в непроходном канале. Может кто сталкивался с выполнением наружки холодоснабжения, подскажите как выбрать габариты канала, материал....или ссылку на литературу дайте. С уважением, Виталий.
vadim999

" трубопроводы с холодоносителем 7/12 град."

1. И главное. Что используется в качестве "хладоносителя".

2. По жизни. Желательно дренаж и проветривание самого канала. Остальное строителные дела.
vit37
Используется вода......а если бесканальную прокладку запроектировать?
vit37
Все, бесканальная прокладка с применением стальных труб с тепловой изоляцией из пенополиуретана.....
vadim999
Цитата(vit37 @ 6.8.2009, 12:25) [snapback]420036[/snapback]
Используется вода......а если бесканальную прокладку запроектировать?


" ... проектирую систему холодоснабжения: 2 чиллера вынесены на площадку вне здания, ..."

А само-то здание где находится, в Индобразилии, што-ли? Иль г. IVANOVO, это который на юге Ебипта. В РФ, точно, усё разморозите. Передавайте привет остальным пальмоводам (уже вторая подобная тема из Вашего города).





vit37
Нет, в ИндоСочи.....и первую тему я создавал. А чувство юмора у Вас (vadim999) есть.....
vadim999

Ну-ну. Спасибо.
Любознательный
Цитата(vadim999 @ 7.8.2009, 16:40) [snapback]420739[/snapback]
" ... проектирую систему холодоснабжения: 2 чиллера вынесены на площадку вне здания, ..."

... В РФ, точно, усё разморозите. ...

Если это Вы о российском разгильдяйстве, то да, а технически, слив воды в осенний период решает проблему разморозки. Главное уклоны соблюсти.
kord
Цитата(vit37 @ 7.8.2009, 22:40) [snapback]420956[/snapback]
Нет, в ИндоСочи.....

Аналогичная установка эксплуатируется в Крыму уже три года..
Погодные условия сходные - поезжайте, увидите много интересного... Надеюсь и полезного.
Михаил
vadim999
Цитата(Любознательный @ 10.8.2009, 10:20) [snapback]421436[/snapback]
Если это Вы о российском разгильдяйстве, то да, а технически, слив воды в осенний период решает проблему разморозки. Главное уклоны соблюсти.


Не-а! Энто об весенних возвратных заморозках и осенних возвратных оттепелях. Это на Чукотки картошку можно посадить утром, а собрать вечером. Полярный день, пымааааш!

А кажные сутки сливай /заливай по 3...5 м3 воды - уже не разгильдяйство, а д.....ство. А совремкнные стекляшки, уже от +10гр солнечного дня (это когда потом ночью будет минус 5гр) просют холода, опять ж, пымаааш!
vit37
Согласен с vadim999 по поводу возвратных заморозков, но в чиллерах предусмотрена защита водяного контура от замерзания (только она скорее всего работоспособна при циркуляции воды). Использовать растворы с гликолями можно было бы, но токсичность их куда деть.....
daddym
Даже зв полярным кругом както умудряются эксплуатировать системы холодного водоснабжения, и ничего.
Хорошая теплоизоляция труб, принудительная циркуляция даже при выключенной системе, шнур грелка на несколько киловатт. И заморозков можно не боятся.
Плюс эластичные закладки по длине труб, или сами трубы пластиковые - на крайний случай тяжелой аварии. Главное чтобы даже при замерзании не порвало.
vadim999

А зачем нужны подобные изыски на уроне "русской рулетки", акцентирования "человеческого фактора" и закладки "мин замедленного действия". Ведь имеются отработанные схемы: ККБ на улице испаритель внутри отапливаемых помещений; промежуточный гликолиевый контур ... .
kord
Цитата(vadim999 @ 11.8.2009, 8:56) [snapback]421783[/snapback]
А зачем нужны подобные изыски на уроне "русской рулетки"

А очень все просто: требования комфортности значительно выше среднего.
Понятно, что если каждый день работать для заказчика, требующего минимальную цену невзирая на комфорт, то потом сложно понять, что некоторым требуется эксклюзивный комфорт.
Объект, на котором чиллеры вынесены за 2 км от жилья существует, и не один.
С инженерной точки здения очень интересно над такими объектами работать.
А рулетка действительно возможна - либо попал в "яблочко", либо в тебя.
Михаил
инж323
Работает схема.С гликолем во внешнем контуре. С 2000 года на ул.Маршала Соколовского д.10.Отзывов не помню(ни положительных,ни отрицательных),но может и скажут чего, если позвонить к ним.
vit37
Спасибо, коллеги rolleyes.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.