Vano
Коллеги порекомендуйте плис воздухораспределители по таким вводным:
Высота потолка подвесного 3,5 м.
Операционная офтальмологическая, без естественно полостных вмещательств, вообще без вмещательств (лазерная коррекция зрения), основное требование скорость в районе стола не более 0,15 м/с (сохнет слизистая глаза).
Рассположение потолочное без фильтра
Материал нержавейка или спец покрытие
Цена - лучше средняя, ну на крайняк TROX подойдет
Лучше складская позиция.
Посоветуйте что бы применить.
Спасибо, особо жду советов Jota и Expromt/
jota
Я использовал терминалы с НЕРА фильтром. Без фильтра с нержавейкой - усложняет жизнь и вообще ненадёжно - после замены фильтра надо делать дезинфекцию воздуховода и диффузора после фильтра. А этого никто не делает......
Vano
Это жжжжжжж не спроста.
Изначально проектом предполагалось 4 отечественных воздухораспределителя с HEPA фильтрами, но понять какая будет подвижность воздуха с отечественным диффузором невозможно - данные производителя отвратительные
после рассмотрения проекта санитарной службой ЛПУ меня настоятельно просили отказаться от фильтров в диффузорах исходя из опыта их в эксплуатации:
1. При замене фильтров летит грязь в помещении операционной.
2. Замена неудобна - ставить стремянку в операционной мешают столы и оборудование.
3. Замену фильтров производят операционные сестры (обслуживающие системы слесари узбеки - реалии РФ и им не доверяют такие операции), некоторые операционные сестры имеют вес 100 кг и плохо лазеют по стремянкам.
Спорить с санитарной службой я не могу.
Vano
Jota, а подскажите какие Вы диффузоры с фильтрами применяли?
jota
Тогда у Вас выход следующий: фильтр ставить в коридоре, а распределитель без фильтра в операционной. Наверно подойдёт любой фирмы: GEA, TROX, AMALVA или ваши российские. Выберите переднюю панель с полной перфорацией - меньше скорость.
Насчёт грязи во время замены - не сыпется там грязь как из пылесоса. НЕРА - это уже 3 ступень очистки. Тончайшая пыль спрессована большим давлением......Обычно под фильтр сначала располагают полиэтиленовый мешок, потом выкручивают винты панели и аккуратно выбирают фильтр прямо в мешок. В операционной всё равно делают уборку....
Ещё я бы поставил на подсоединения регулировочные клапана, чтоб можно было регулировать количество и скорость воздуха. Лучше всего подошли бы клапана постоянного потока с дистанционным управлением - тогда автоматически компенсируется рост сопротивления фильтра. Но можно и обычные, с электроприводом и аналоговым управлением 0 - 10В - плавно больше-меньше вручную
Shin Pu
Я бы рекомендовал ставить НЕРА фильтр всетаки в воздухораспределителе:
1. НЕРА фильтры меняются раз в 4-5 лет, при условии что перед ними стоит G4 и F9,
2. Они не обязательно должны быть над столом, это не ламинар. Если известна планировка помещения и оборудования. лучше поставить воздухораспределители в удобное для обслуживания место. Если это невозможно, чтож помучаются раз в 5 лет.
3. Замена НЕРА фильтров сестрами - это смешно. Сама замена должна проводится очень осторожно, чтобы не повредить фильтр, и после замены делается проверка на утечки.
4. Советую воздухораспределители GEA.
5. Если ставить воздухораспределитель без фильтра, в воздуховоде через несколько лет осядет слой пыли, будут получать выброс пыли в операционную при каждом включении системы.
Bombur

Э батенька вам необходима местная защита, предусматривающая однонапрвленный вертикальный поток чистого воздуха в критические зоны.Скорость однонаправленного потока воздуха 0,24-0,3 м/с. Смотрите ГОСТ Р 52539-2006.

Vano
Смотрел, класс помещение 3 по таблице 1, думаю.
old patriot
Цитата
…основное требование скорость в районе стола не более 0,15 м/с (сохнет слизистая глаза).
Расположение потолочное без фильтра…


Без фильтра не получится. В противном случае, фильтр придётся вставить перед операционной, где-то за 3-5 м в канале. И участок от фильтра до воздухораспределителей окажется без возможности очистки, т. к. у него сложная конфигурация и большая длина. Кроме того, загрязнения в него будут занесены ещё на этапе сборки.

Только закрыв значительную площадь потолка воздухораспределителями возможно будет удовлетворить оба требования: кратность воздухообмена не менее 10, скорость потока в рабочей зоне менее 0,15 м/с. В качестве воздухораспределителя можно взять потолочную перфорированную панель (пусть далее «ППП»), воздух поступает через ХЕПА-фильтр. В этом случае на картину потока от конкретного воздухораспределителя можно практически не обращать внимание.
Скорость потока будет незначительно меняться в точках центральной части рабочей зоны и существенно падать в периферийной области, и её будут определять не параметры конкретного воздухораспределителя, а параметры всего помещения. В отношении вытяжки согласно п. 6.36 СанПиН 2.1.3.1375-03: 60% снизу, 40% сверху. Хотя, понятно, что верхняя вытяжка в данном случае будет портить всю картину. Поток будет достигать обслуживаемой зоны, поскольку имеет большой расход, перепад температуры в 1…2°С (при рассматриваемых расходах высота струи не менее 3 м) и к этому его принуждает конфигурация помещения и вытяжных решёток. Минимальная скорость потока в данном случае – не контролируемый параметр.
Если принять, что площадь ППП составляет 10% от площади помещения, высота помещения 3,5 м, кратность воздухообмена 10, то скорость потока в центральной части рабочей зоны помещения равна 0,097 м/с или ~ 0,1 м/с.
Если решить обратную задачу, то при той же площади ППП (10% от площади помещения) и при скорости потока в центральной части рабочей зоны помещения v=0,15 м/с кратность воздухообмена составит 15,4.
Понятно также, что с учётом диффузии струи и гашении её скорости на расстоянии при скорости потока на выходе ППП v=0,15 м/с у операционного стола скорость будет меньше 0,15 м/с.
С учётом сказанного можно рассмотреть в качестве примера панели DPS Hidria (IMP Klima), Словения. Конечный фильтр (Н13 или Н14) в них устанавливается сбоку или сверху, непосредственно у кессона прямоугольной формы, нижняя сторона которого состоит из перфорированных стальных панелей с порошковым покрытием. В центре панели DPS можно предусмотреть отверстие для подвески светильника. Начальная скорость потока у панели равна v=0,15 м/с. Высота панели DPS равна 405 мм. Площадь панели в типоразмерном ряде варьируется от 2 м² до 9 м².
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.