SunFish
Прошу помощи в решении возникшего затруднения! helpsmilie.gif
К нам обратился заказчик с вопросом по дымоудалению из чистого помещения. Помещение S=42 м2, h=3,5 м, без естественного освещения. В нем находятся различные электронные приборы. Класс чистоты помещений 8 ИСО. Категория В2.
Каким образом организовать дымоудаление из этого помещения?
Согласно СНиП 41-01-2003 п.8.2(и):
Допускается проектировать удаление продуктов горения через примыкающий коридор из помещений площадью до 200 м2: производственных категорий В1-ВЗ или предназначенных для хранения или использования горючих веществ и материалов.
Но к помещению примыкает тамбур-шлюз, а не коридор... Как быть?

ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002 Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды
Е.2.2 Системы подготовки воздуха
Чтобы избежать чрезмерной нагрузки на фильтры, должно быть сведено к минимуму выделение, удержание и сбрасывание загрязнений в системе подготовки воздуха и во всех элементах и системах, имеющих контакт с воздухом. Например, воздуховоды должны изготовляться из коррозионно-стойких и не допускающих отслоения материалов, либо должна быть предусмотрена обработка поверхностей, чтобы предотвратить выделение загрязнений от воздуховодов в проходящий по ним воздух.

Это только для приточных систем? Коррозионно-стойких, т.е. нержавейка? Воздуховоды системы дымоудаления тоже из нержавейки? Клапан дымоудаления из нержавейки или достаточно обычного клапана?
old patriot
Всё это лишнее, как и сама защита от дыма. Если нет постоянных рабочих мест, то и защищать некого, а если они есть, то достаточно защитить коридор.
SunFish
Постоянные рабочие места есть.
jota
Посмотрите в вашем СНиПе - по площади помещения нужно ли вообще дымоудаление?
Если в ЧП случился пожар - это уже становится не ЧП и соответственно снимаются все требования к ЧП и воздуховодам дымоудаления, кроме герметичности дымового клапана...
Дымоудаление это не вентилирование, а обеспечение безопасной эвакуации постоянно работающего персонала. Поэтому прав old patriot - защитить нужно путь эвакуации - коридор.....
SunFish
По СНиП 41-01-2003 "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ" в этом помещении дымоудаление нужно (если я правильно понимаю):
з) из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами без естественного освещения .............., если помещения отнесены к категориям А, Б, В1-В3, а также В4, Г или Д в зданиях IV степени огнестойкости;
Там же:
Допускается проектировать удаление продуктов горения через примыкающий коридор из помещений площадью до 200 м2: производственных категорий В1-ВЗ или предназначенных для хранения или использования горючих веществ и материалов.
Но здесь у нас получается произв. помещение - тамбур - коридор. Или это считается как одно прозводственное помещение?
old patriot
В данном случае тамбуром можно пренебречь.

Кстати, запрета на организацию дымоудаления непосредственно в рабочем помещении нет. Если есть желание, то - флаг в руки... Непонятно только, что у Вас там за помещение такое? По опыту знаю, что в ЧП воздуховодам общеобменки бывает крайне тесно, не говоря уже о прокладке дымоудалении. smile.gif
SunFish
То что запрета нет, это хорошо... просто что смутило, в каком виде это должно быть. Подумал что раз помещение чистое то и к дымоудалению какие то особые требования.
old patriot
Когда пожар, тут уже - не до жиру, быть бы живым... smile.gif
НДМГ
У производителей потолков для ЧП есть специальные секции для ДУ типа smoke hood.
Все остальное как обычно.
кот учёный
Ув. НДМГ. А поподробнее Вы не могли бы рассказать, что из себя представляют специальные секции для ДУ типа smoke hood. Кто производитель?