К нам обратился заказчик с вопросом по дымоудалению из чистого помещения. Помещение S=42 м2, h=3,5 м, без естественного освещения. В нем находятся различные электронные приборы. Класс чистоты помещений 8 ИСО. Категория В2.
Каким образом организовать дымоудаление из этого помещения?
Согласно СНиП 41-01-2003 п.8.2(и):
Допускается проектировать удаление продуктов горения через примыкающий коридор из помещений площадью до 200 м2: производственных категорий В1-ВЗ или предназначенных для хранения или использования горючих веществ и материалов.
Но к помещению примыкает тамбур-шлюз, а не коридор... Как быть?
ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002 Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды
Е.2.2 Системы подготовки воздуха
Чтобы избежать чрезмерной нагрузки на фильтры, должно быть сведено к минимуму выделение, удержание и сбрасывание загрязнений в системе подготовки воздуха и во всех элементах и системах, имеющих контакт с воздухом. Например, воздуховоды должны изготовляться из коррозионно-стойких и не допускающих отслоения материалов, либо должна быть предусмотрена обработка поверхностей, чтобы предотвратить выделение загрязнений от воздуховодов в проходящий по ним воздух.
Это только для приточных систем? Коррозионно-стойких, т.е. нержавейка? Воздуховоды системы дымоудаления тоже из нержавейки? Клапан дымоудаления из нержавейки или достаточно обычного клапана?