zozulya
Использование этиленгликоля/пропиленгликоля в системе холодоснабжения в лечебном корпусе больницы - возможно ли это? И, если нет, то есть ли ссылки на какие-либо действующие нормативные документы?Зарание благодарна!
Кэт
Применять этиленгликоль/пропиленгликоль возможно только во внешнем контуре системы холодоснабжения.То есть схема-драйкулер-чиллер(или теплообменник)-во внешнем контуре этиленгликоль,а во внутреннем холодоноситель только вода!параметры 7/12С.Использовать во внутреннем контуре этиленгликоль запрещается в лечебных учреждениях.В помещение холодильного центра где будут установлены чиллеры,либо теплообменник-смотря какую схему вы примите-требуется не забыть обеспечить аварийную систему вентиляции(наш СНиП).Также надо обратить внимание,что в лечебных учреждениях
Кэт
Надо не забыть обратить внимание на пункт в нашем СНиПе (В жилых зданиях, лечебно-профилактических учреждениях (стационарах), интернатах для престарелых и инвалидов, детских учреждениях и гостиницах допускается размещать холодильные установки с хладагентом хладон производительностью по холоду одной единицы оборудования не более 200 кВт, если над их перекрытием или под полом имеются помещения с массовым постоянным или временным (кроме аварийных ситуаций) пребыванием людей.).

И не забыть,конечно,про резервирование.
zozulya
Благодарю за долгожданный ответ! Такую схему и будем применять! cool.gif
Vano
Цитата(Кэт @ 31.8.2009, 9:28) [snapback]429382[/snapback]
Применять этиленгликоль/пропиленгликоль возможно только во внешнем контуре системы холодоснабжения.То есть схема-драйкулер-чиллер(или теплообменник)-во внешнем контуре этиленгликоль,а во внутреннем холодоноситель только вода!параметры 7/12С.Использовать во внутреннем контуре этиленгликоль запрещается в лечебных учреждениях.

А ссылочку не дадите на конкретные пункты нормативки?
boris_B
Применять этиленгликоль/пропиленгликоль возможно только во внешнем контуре системы холодоснабжения.То есть схема-драйкулер-чиллер(или теплообменник)-во внешнем контуре этиленгликоль,а во внутреннем холодоноситель только вода!параметры 7/12С.Использовать во внутреннем контуре этиленгликоль запрещается в лечебных учреждениях.В помещение холодильного центра где будут установлены чиллеры,либо теплообменник-смотря какую схему вы примите-требуется не забыть обеспечить аварийную систему вентиляции(наш СНиП).Также надо обратить внимание,что в лечебных учреждениях
Доброго дня суток всем.
При использовании раствора пропиленгликоля аварийная вентиляция необязательна в хладоцентре с теплообменником, так как р-р пропи-ля не является ядовитым или горючим веществом. У меня по этому поводу целая война была с пожарниками sport_boxing.gif
P.S. правда это было административное здание
С уважением , Борис