Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: теплосети от котельной до испарителя СУГ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
пользователь
Прошу помочь советом - я ВК-шник, с теплосетями практически не знакома.
Прокладываю Т1 и Т2 от котельной к испарителю СУГ.
1. Требуется ли в данном случае выдерживать расстояние по горионтали от теплосети до трубопровода п.ф.СУГ 2метра (согласно всем СНиПам)? Ведь это не какой-то посторонний газопровод, эти трубопроводы идут к одному сооружению все равно в одном месте сходятся..
2. Если проложить теплосети бесканально- можно одним метром отделаться. Но никто из знакосмых ТС-ников не сталкивался с бесканальной прокладкой. Если прокладывать бесканально (12м участок, информации о грунтах нет- будем считать что непросадочные), чем изолировать, чтобы изоляция не промокла, на какую глубину закладывать?
3. А может тогда трубу из пластика применить? Теплоноситель 90-70. Практикуется такое? если да то какая труба применяется?
sowil
1.Требуется.
2.трубы в ППУ изоляции.
глубина-СП 41.105.2002;п.4.48
3.трубы из сшитого ПЭ.у некоторых производителей макс.раб.температура заявлена до 95С.Практикуется(а что только не практикуется?),но есть свои минусы.для ознакомления можно изучить СП 41-107-2004.
пользователь
Спасибо.
Остановилась на ППУ. ГОСТом и СП разжилась у местного производителя (в "Стройконсультанте" их почему-то небыло). Там собственно и ответы на все вопросы нашла. Единственно, хотелось-бы поинтересоваться, как лучше- ППУ закончить на выходе из земли, а дальше где трубы расходятся к патрубкам испарителя изолировать по месту традиционными способами ? Или гнать ППУ до самых патрубков?
sowil
что значит на выходе из земли?
если имеется ввиду на ввода в сооружение,то вам нужно будет поставить концевой элемент с заглушкой изоляции.после чего уже изолировать "традиционными методами".
пользователь
именно , от выхода на поверхность земли до ввода в сооружение.
То есть выхожу из земли, ставлю заглушку изоляции и дальше до ввода в сооружение изолирую минватой..
спасибо за консультацию
одна голова хорошо..... )
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.