Олег_Валерьевич
Обсудите схему холодоснабжения
LordN
а где чиллер? smile.gif
а зачем два контура вода и гликоль?
а где регулировка холода для потребителей?
а где балансировка?
или все это на принципиальных схемах не показывают?
Олег_Валерьевич
заказчик отказался от схемы с чиллером, т.к. оборудование устанавливается в северных районах. (расчетная тем-ра для теплого периода +22 град. С)
водяной контур - требования завода-изготовителя эл/двигателя (там воздухоохладители комплектные на воде); гликолевый - во избежание размораживания системы в зимний период.
единственное ограничение распространяется на тем-ру воды на выходе из теплообменника - не выше 30 град.
балансировку сделали ВК-шники.
LordN
Цитата
сделали ВК-шники.
а автоматику кто делает?
Олег_Валерьевич
Вот как раз на счет автоматики и прошу помощи...
LordN
Цитата
Вот как раз на счет автоматики и прошу помощи
дык и надо было это озвучить как-то..

нужна блокировка работы НГ 350-3/4 по темп. гликоля на входе в т/о 350-5

продумать процедуру "старт" чтоб не разморозить зимой...

остальное - хз.. регуляторов на холоде нету, регулировка на кулерах есть.
vadim999

То LordN Дата 19.8.2009, 9:58 ... продумать процедуру "старт" чтоб не разморозить зимой...

Только на период запуска при минус 30. А если организовывать частичный байпасик на вход нассоски "тепленького" глюкольца. Пройдет финт? Упринципи? Спасибо.

_____________

ЗЫ. Свой вопрос перетащил из др темы