hoirulez
Добрый день, господа, возник такой вопрос: должна ли быть спущена вода из тепловой системы в летний период и где об этом можно прочитать, в здании в прошлом году все трубы и стояки были заменены на металлопластиковые, лопнула туба, и нижний этаж был очень сильно затоплен водой, так как из системы не была спущена вода. Заранее благодарен.
DinaZavr
Вода как раз не должна быть спущена из отопления в летний период.

Если считаете, что
Цитата
нижний этаж был очень сильно затоплен водой, так как из системы не была спущена вода

то путаете причину и следствие. Затопление произошло из-за некачественного монтажа и отсутствия послемонтажных испытаний.

В общих Правилах технической эксплуатации пункта о запрете слива нет, но он обычно присутствует в договорах, которые теплоснабжающая организация заключает с организацией эксплуатирующей здания. Там обычно наподобие:

Цитата
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
....
спускать теплоноситель из сети отопления при перерывах в работе и остановке в летний период за исключением аварийных ситуаций и профилактических работ, но не более чем на 15 дней в году.


После любых ремонтных работ должны быть выполнены гидравлические испытания. В приличных местах ещё и слесарей за пустые системы штрафуют.
hoirulez
спасибо за разъяснение, а нам всегда давали телефонограмму, что такого-то числа при начале отопительного периода необходимо находиться дома, так как система будет заполнятся водой, я и думал, что вода в летний период должна быть спущена
ruben
Ну вы даёте! Все трубопроводы тепловой сети независимо от того, находятся они в эксплуатации или в резерве, должны быть заполнены деаэрированной водой. Опорожнение трубопроводов производится только на время ремонта, по окончании которого трубопроводы после опрессовки и промывки должны быть незамедлительно заполнены сетевой водой.
Пустая труба после того как слить воду быстро начинает корродировать.
Котлы при останове в длительный резерв заполняют раствором силиката натрия или иным ингибитором коррозии, если не получается - тоже сетевой водой. Не не в коем случае пустыми не оставляют.
Const82
Бывает что подпитка осуществляется обычной водой без подготовки, чего уж говорить о времени простоя.
Может и ошибусь, но считаю что правильно после окончания отопительного сезона произвести ипытания на плотность, а летом уже гидравить после ППР совмесно с промывкой. Степень ухода в лето зависит от состояния труб.
ruben
Цитата(Const82 @ 20.8.2009, 16:02) [snapback]425964[/snapback]
Бывает что подпитка осуществляется обычной водой без подготовки, чего уж говорить о времени простоя.
Может и ошибусь, но считаю что правильно после окончания отопительного сезона произвести ипытания на плотность, а летом уже гидравить после ППР совмесно с промывкой. Степень ухода в лето зависит от состояния труб.

После окончания отопительного сезона производят температурные и гидравлические испытания независимо ремонтировалась сеть или нет. А при ремонте - это само собой, святое и котлонадзоровское дело промыть и прогидравить.
испытатель
А еще - заполнение деаэрированной сетевой водой системы отопления называется консервацией системы. Если есть возможность, то неплохо было бы еще и подщелачивать воду до рН=10. По опыту - от простоя в опрожненном состоянии страдает арматура и бойлера ТЭЦ во время запуска, когда к ним прилетит "рыжая смерть" из окислов железа, образовавшихся во время простоя в опорожненном состоянии.