Вода как раз
не должна быть спущена из отопления в летний период.
Если считаете, что
Цитата
нижний этаж был очень сильно затоплен водой, так как из системы не была спущена вода
то путаете причину и следствие. Затопление произошло из-за некачественного монтажа и отсутствия послемонтажных испытаний.
В общих Правилах технической эксплуатации пункта о запрете слива нет, но он обычно присутствует в договорах, которые теплоснабжающая организация заключает с организацией эксплуатирующей здания. Там обычно наподобие:
Цитата
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
....
спускать теплоноситель из сети отопления при перерывах в работе и остановке в летний период за исключением аварийных ситуаций и профилактических работ, но не более чем на 15 дней в году.
После любых ремонтных работ должны быть выполнены гидравлические испытания. В приличных местах ещё и слесарей за пустые системы штрафуют.