Tvister
здравствуйте!
сразу оговорюсь я не котельщик если, что не так звыняйте.
на предприятии котел. паровой достаточно мощный. работает на самом минимуме (если надо марку уточню с характеристиками) температура уходящих газов до 250 гр. Цельс, есть желание у директора поставить утилизатор или экономайзер, что б использовать эти градусы во благо, к примеру душевые запитать и еще че нить. Подскажите где их искать (утилизаторы, экономайзеры), как выглядит схема их обвязки? кому не лень давайте обсудим проблему…
З.Ы, что такое экономайзер для котла? Для руфтопа к примеру заслонка перепускающая воздух, а для котла?
jota
Я думаю, что с Вашим знанием вопроса, им не стоит заниматься, бо будут жертвы.
Для того, чтобы вмешиваться в систему уходящих газов, надо пересчитать режимы котла. Кроме этого, если котёл паровой, то экономайзер (теплообменник) скорее всего есть и подогревает питательную воду.
Можете поставить пароводяной теплообменник, если пару дофига, и греть столько воды сколько надо......

Цитата(Tvister @ 20.8.2009, 16:58) [snapback]426003[/snapback]
, что такое экономайзер? Для руфтопа к примеру заслонка перепускающая воздух?

С вентиляцией у Вас тоже проблемы....
Tvister
я не собираюсь изобретать утилизатор и внедрять его как ноухау smile.gif
просто интересный вопрос, на этом форуме почему-то не обсуждался, имею желание и необходимость в нем разобраться если конечно тут найдется кто-то кто сможет в этом помочь или хотя бы задаст направления поиска rolleyes.gif

tiptop
Цитата(Tvister @ 20.8.2009, 17:58) [snapback]426003[/snapback]
котел. паровой достаточно мощный. работает на самом минимуме (если надо марку уточню с характеристиками)

Сразу бы и написАли.
tiptop
smile.gif
К.Д.
Работающий на минимуме котел это не есть гут. Если пар используется только на технологию, то попробуйте поставить пароводяные подогреватели на отопление и вентиляцию, однако это решение сезонное и летом опять получите те же проблемы. Если он уже используется для этих потребностей, то никакие дополнительные железки на хвосте котла Вам уже не помогут, поскольку дополнительный теплосъем на хвостовых надстройках дополнительно снизит тепловую нагрузку самого котла. Тогда только ставить рядом котелок с мощностью удовлетворяющей потребностям предприятия.
И загляните в паспорт котла, все что выпускалось в СССР и России как правило при устройстве экономайзеров имело температуру уходящих газов в пределах 120-150 градусов, хотя сия величина зависит и от вида топлива.
Короче - давайте поподробнее для чего котел используется, его марку, топливо и тепловую схему (висит для инспектора в любой котельной на стене).
alexius_sev
Цитата(К.Д. @ 24.8.2009, 19:45) [snapback]427271[/snapback]
Работающий на минимуме котел это не есть гут. Если пар используется только на технологию, то попробуйте поставить пароводяные подогреватели на отопление и вентиляцию, однако это решение сезонное и летом опять получите те же проблемы. Если он уже используется для этих потребностей, то никакие дополнительные железки на хвосте котла Вам уже не помогут, поскольку дополнительный теплосъем на хвостовых надстройках дополнительно снизит тепловую нагрузку самого котла. Тогда только ставить рядом котелок с мощностью удовлетворяющей потребностям предприятия.
И загляните в паспорт котла, все что выпускалось в СССР и России как правило при устройстве экономайзеров имело температуру уходящих газов в пределах 120-150 градусов, хотя сия величина зависит и от вида топлива.
Короче - давайте поподробнее для чего котел используется, его марку, топливо и тепловую схему (висит для инспектора в любой котельной на стене).


Предлагаю))) Берете дымосос от газохода забираете часть газов и оправляете в котел утилизатор. Или сразу же все уходящие газы отправляйте в котел утилизатор. Только рассчитайте аэродинамику всей системы для выбора напора дымососов.
К.Д.
А куда тепло то девать??? У человека котел и так дает больше чем надо, если вогнать тепло в утилизатор (а при таких температурах он будет огромным) это еще снизит мощность котла и число пусков-остановок опять возрастет. Я сильно сомневаюсь что котел жаротрубный. Скорее кирпичная обмуровка которая от такого режима посыпется. Посмотрите цены на котлы нужной Вам производительности и решите что выгоднее. Утилизатору ведь тоже нужна автоматика и цирк. насосы.
alesio
Температура дымовых газов перед дымососом до 250 град. С - вполне допустимая температура для котлов типа Е, ДЕ, ДКВр.