Господа вентиляционщики!
Я - не великий спец в вентиляции, но нужда приперла - пришлось заняться.
Помогите, плиз, решить проблему.
Есть большое здание НИИ. Расчет вентиляции проводился по температуре теплоносителя 150 градусов, но тепловые сети дают меньше. В следствии чего происходит недогрев приточного воздуха. Чтобы добиться необходимой температуры приточного воздуха эксплуатационщики уменьшили расход приточного воздуха. Но при этом вытяжка работает, как запроектировано. Таким образом, вытяжка превышает приточку и в помещении образуется разряжение. Как сделать, чтобы все было как положено?
1. уменьшить вытяжку (но тогда уменьшится кратность воздухообмена)
2. увеличить поверхность теплообмена калорифера (т.е. добавить еще или поставить большей мощности)
есть еще какие-нибудь варианты?
ХЕЛП!!!
EJIEHA
Системы работают круглосуточно?
vadim999


п. 2 !!!. Токмо по уму, а то "просадите" ветродуи приточки(ек).
Теплый техник
Ночью принудительная вентиляция выключена
EJIEHA
Жаль. Подумала, может за ночь выхолаживает. Тогда пути решения Вы уже привели. Не ставить же электронагреватели в каждую комнату. Да и не спасёт это от того, что изо всех окон сифонить будет.
alem
Так а проблема то в чём состоит? Какие негативные последствия предполагаемого дебаланса обнаружились? Или это так, теоретизирование?