Уважаемые специалисты подскажите норму!расстояние технологических трубопроводов друг от друга!Норма
 
 
 
 
  трубопроводы бывают разные. Основной документ так и называется "Правила устройства и безопасной эксплуатции технологических трубопроводов" (пб 03-585-03). По памяти там должна быть картиночка с расстояниями "а" и "б".
 
 
 
  Andrey (TC)
  23.8.2009, 14:52
  
 
  Расстояние между технологическими трубопроводами можно определить по ПБ-03-585-03. Вся нужная вам информация в разделе 5.1; Так же можно воспользоваться "правилом" - расстояние в свету между изоляциями 100мм.
 
 
 
 
  Огромное спасибо,уважаемые специалисты 
  
 
 
 
  Добрый вечер,уважаемые специалисты,помогите пожалуйста, на каком расстояние по вертикали,должен быть газопровод от технологического трубопровода? диаметр у газопровода 150 ,а технолог.трубопровода 114
 
  
 
 
 
  А в чем проблема? Если спор по минимальным расстояниям, то тут лучше вариант "больше большего". Для технологических трубопроводов расстояния указаны в таблице 7.
 
 
 
 
  Добрый день,уважаемые специалисты,не могу разобраться,под каким углом отвод, можно поднимать технологич.трубопровод с нефтью диаметром трубы 114 
 
 
 
 
  помогите пожалуйста.Мне надо знать массу 1м трубы д.76*3,5 с водой и изоляцией, у меня все данные в Н/м
 
 
 
 
  Масса погонного метра труб есть в ГОСт на трубы, внутренний объем, а мож и масса воды указывается в пособиях по монтажу трубопроводов. Можете и сами посчитать. Изоляция, если сразу на трубе не висит, подлежит самостоятельному расчету.
 
 
 
  Старпом Лом
  27.10.2009, 14:28
  
 
  может и поздновато но всё же- из одной умной книги- масса 1 м, кг: трубы-6,26, воды-3,74, изоляции 7,9. масса изоляции принята 400 кг/м3
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.