Составляется смета по 185 ФЗ на ремонт внутридомовой системы канализации. Используется 16 сборник (ТЕР16). Меняется чугунный трубопровод канализации на полимерный по подвалу от стояков до фундамента. Как учитываются "Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации"? Каждое соединение через тройник? Каждое соединение с чугуном (оставшиеся стояки и выпуск в колодец) через тройник? Только оставшийся выпуск в колодец?
кодировщик