Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Срок службы паропровода?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
ity
Доброго всем времени суток. Подскажите как определить такие величины для паропровода:
-расчетный срок службы
-кол-во пусков
трубопровод
СО 153-34-17-464-2003
1.2. Срок службы трубопровода устанавливается организацией-изготовителем и указывается в паспорте трубопровода.
При отсутствии такого указания срок службы устанавливается в следующих пределах:
- для трубопроводов пара II категории группы 1-150 тыс. ч (20 лет);
- для станционных трубопроводов сетевой и подпиточной воды (III или (и) IV категорий) - 25 лет;
- для остальных трубопроводов (II категории группы2, III и IV категорий) - 30 лет.
Срок службы может устанавливаться экспертной организацией индивидуально для конкретного трубопровода.



Количество пусков - в паспорте трубопровода (это кол-во остановов на ремонт).
еще обычно интересует кол-во гидроиспытаний, тоже в паспорте
ity
Так вот и интересуют эти цифры для составления паспорта. Как их рассчитать, есть методика?smile.gif
трубопровод
Методики никакой нет. Действуют так:
1. Опрос эксплуатационного персонала, кто работает давно. Выясняют приблизительно за последние пять-десять лет и экстраполируют.
2. Поднимают акты на ремонты, текущие,капитальные и т.д.