Цитата(SvetlanaSH @ 24.8.2009, 16:16)

И еще попутный вопрос.
Где написано, что такие площадки (нестационарные) можно использовать в качестве площадок обслуживания (а не монтажных площадок) оборудования и арматуры на ТЭС?
В "Правилах устройства и безопасной эксплуатации котлов" говорится о площадках обслуживания котлов; в СНиП II-58-75 "Электростанции тепловые" - об этом ничего не нашла; в СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети" (п.12.24) - вроде уже о наружных сетях.
У нас очень бы хотелось использовать подобную площадку в помещении, где устанавливаются пит.насосы. МОЖНО?
СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» говорит:
2.30 Для обслуживания оборудования и арматуры, расположенных на высоте от 1,5 до 2,5 м от пола, должны предусматриваться передвижные или переносные конструкции (площадки). В случаях невозможности создания проходов для передвижных площадок, а также для обслуживания оборудования и арматуры, расположенных на высоте 2,5 м и более, необходимо предусматривать стационарные площадки шириной 0,6 м с ограждениями и постоянными лестницами. Расстояние от уровня стационарной площадки до потолка должно быть не менее 1,8 м.
Но, наверно, это тоже не Ваш случай, всё-таки относится именно к ЦТП и ИТП.