Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Передвижные площадки. Нужна любая информация
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
SvetlanaSH
Очень нужны чертежи передвижных площадок для обслуживания оборудования и арматуры в котельных и ТЭС, передвижных стремянок и прочее. Если у кого-нибудь есть нечто подобное, поделитесь, пожалуйста, или дайте ссылку.
Всем заранее огромное спасибо.
ArtNikaEnergetik
Самый простой вариант.
SvetlanaSH
ArtNikaEnergetik, большое спасибо.

Готова рассмотреть еще другие варианты.
ArtNikaEnergetik
А мы других и не делаем, у нас такие принемают))) Такие площадки во всем МОЭКе стоят.
SvetlanaSH
И еще попутный вопрос.
Где написано, что такие площадки (нестационарные) можно использовать в качестве площадок обслуживания (а не монтажных площадок) оборудования и арматуры на ТЭС?
В "Правилах устройства и безопасной эксплуатации котлов" говорится о площадках обслуживания котлов; в СНиП II-58-75 "Электростанции тепловые" - об этом ничего не нашла; в СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети" (п.12.24) - вроде уже о наружных сетях.
У нас очень бы хотелось использовать подобную площадку в помещении, где устанавливаются пит.насосы. МОЖНО?
ArtNikaEnergetik
Её можно назвать как угодна, эта площадка используеться в ЦТП и ИТП. Очень удобно и надежно, хотя громоздко и тяжело. Но лучше я не видел.
benvenuto-lev
Цитата(SvetlanaSH @ 24.8.2009, 16:16) *
И еще попутный вопрос.
Где написано, что такие площадки (нестационарные) можно использовать в качестве площадок обслуживания (а не монтажных площадок) оборудования и арматуры на ТЭС?
В "Правилах устройства и безопасной эксплуатации котлов" говорится о площадках обслуживания котлов; в СНиП II-58-75 "Электростанции тепловые" - об этом ничего не нашла; в СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети" (п.12.24) - вроде уже о наружных сетях.
У нас очень бы хотелось использовать подобную площадку в помещении, где устанавливаются пит.насосы. МОЖНО?



СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» говорит:
2.30 Для обслуживания оборудования и арматуры, расположенных на высоте от 1,5 до 2,5 м от пола, должны предусматриваться передвижные или переносные конструкции (площадки). В случаях невозможности создания проходов для передвижных площадок, а также для обслуживания оборудования и арматуры, расположенных на высоте 2,5 м и более, необходимо предусматривать стационарные площадки шириной 0,6 м с ограждениями и постоянными лестницами. Расстояние от уровня стационарной площадки до потолка должно быть не менее 1,8 м.

Но, наверно, это тоже не Ваш случай, всё-таки относится именно к ЦТП и ИТП.
igor-gazkombud
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
«ПРАВИЛА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ,
НА КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ОБОРУДОВАНИЕ,
РАБОТАЮЩЕЕ ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ»

79. Арматура трубопроводов пара и горячей воды должна быть установлена в местах, доступных для удобного и безопасного ее обслуживания и ремонта. В необходимых случаях должны быть устроены стационарные лестницы и площадки в соответствии с проектной документацией. Допускается применение передвижных площадок и приставных лестниц для редко используемой (реже одного раза в месяц) арматуры, доступ к управлению которой необходим при отключении участка трубопровода в ремонт и подключении его после ремонта. Не допускается использование приставных лестниц для ремонта арматуры с ее разборкой и демонтажем.



РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ
«РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ
И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ»

174. Трубопроводную арматуру рекомендуется размещать в местах, доступных для удобного и безопасного ее обслуживания и ремонта. Ручной привод арматуры рекомендуется располагать на высоте не более 1,8 м от уровня пола помещения или площадки, с которой производят управление. При частом использовании арматуры привод рекомендуется располагать на высоте не более 1,6 м.

При размещении арматуры на высоте более, чем указано для обслуживания, рекомендуется в целях безопасности устанавливать стационарные или переносные площадки и лестницы. Время закрытия (открытия) запорной арматуры рекомендуется определять в соответствии с требованиями проектной документации.

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.