Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подбор отсечного клапана на пар!
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
Armaturkin
Уважаемые форумчане!
Столкнулся с проблемой ,не могу подобрать клапан!
Исходные данные:
Труба Ду 50
Температура среды 250 градусов.
При досижении 250 градусов клапан должен автоматически закрыться.
Идет сушка зерна паром.
Электропривод должен быть взрывозащищен
380V


Может кто сталкивался с этим?
Подскажите плз...
gilepp
Правильно ли понимаю, что у вам нужен клапан на пар 250 гр.С ?
Какое давление пара ?
Есть ли требования к скорости закрытия / открытия ?
Какой класс взрывозащиты ?
Armaturkin
Так ,давление 8Па.
Класс взрывозащиты от 45 до 65.
И главное чтобы при превышении порога в 250 градусов клапан автоматически закрывался!!
Спасибо!
Patorok
Цитата(Armaturkin @ 1.9.2009, 9:04) [snapback]429749[/snapback]
Так ,давление 8Па.

ph34r.gif
Цитата(Armaturkin @ 1.9.2009, 9:04) [snapback]429749[/snapback]
Класс взрывозащиты от 45 до 65.

Зачем?
Цитата(Armaturkin @ 1.9.2009, 9:04) [snapback]429749[/snapback]
И главное чтобы при превышении порога в 250 градусов клапан автоматически закрывался!!

Ну сам по себе он вряд-ли на такое способен rolleyes.gif
Вы уважаемый лучше подробнее опишите вашу систему (если это не военная тайна), а то остаётся только теряться в догадках. Какой пар? Какое давление (уж точно не 8 Па)? Почему его температура может повыситься? Зачем взрывозащита?
Возможно можно обойтись установкой банального регулятора давления, а то и сбросного клапана.
gilepp
Зачем взрывозащищенное исполнение понять можно, зернохранилища - это опасные объекты.
Судя по всему пар что-то греет и когда температура того, что он греет достигает 250 гр., клапан должен закрыться. Это то, что я понял...

Клапан - это всего лишь исполнительный механизм и открываться/закрываться может от внешнего сигнала. У вас есть автоматика управления - датчик t + контроллер или просто термостат хотя бы ?

Или пар перегрет или его давление около 40. Клапан будет достаточно дорогим на эти параметры.

Расход пара известен ? Если есть непонятки с давлением, то не исключено, что и Ду его может нужно другой...
Машинист
Все это здорово похоже на 8 бар перегретого пара из отбора турбины.
А клапан подбирается для защиты от t выше 250, иначе зерно горит (???)
(аналогичная картина из своей практики - у нас на буммашинах бумага перегорала и шла в брак, если пар горячее 300 градусов подать)
Угадал ?
Armaturkin
Нет! Когда пар в трубе достигает 250 градусов Это должно зафиксироваться каким-то термодатчиком ,встроенным или выносным,и по сигналу датчика клапан должен закрыться!
gilepp
На паропровод устанавливаете термостат (пример см. вложение) и коммутируете питание привода клапана таким образом, чтобы при срабатывании термостата привод закрывал клапан. Но не зная давление пара - подобрать клапан не представляется возможным.
gilepp
Только следует учесть какие колебания температуры имеют место быть и какие допустимы. Чтобы не было "дребезга" термостат имеет регулируемый гистерезис, однако не зная задачи и требований к процессу трудно рекомендовать именно это решение.
Armaturkin
Новые уточненные данные:
Идет пропарка зерна в ручном режиме,требуется кран с электроприводом(принцип-кнопку нажал-кран открылся.через 7мин кнопку нажал он закрылся)
температура пара 160 максимум 170 градусов
Давление 3-4 кг
Спасибо!!
gilepp
Несколько вариантов.
1. Проходной запорный клапан с приводом.
2. Соленоидный клапан.
3. Шаровый кран с приводом.

Не забудьте про необходимость автоматического дренажа паропровода перед клапаном. Если паропровод имеет опуск или его протяженность от последнего места отвода конденсата достаточно велика, то нужно поставить узел отвода конденсата.