Armaturkin
27.8.2009, 19:35
Уважаемые форумчане!
Столкнулся с проблемой ,не могу подобрать клапан!
Исходные данные:
Труба Ду 50
Температура среды 250 градусов.
При досижении 250 градусов клапан должен автоматически закрыться.
Идет сушка зерна паром.
Электропривод должен быть взрывозащищен
380V
Может кто сталкивался с этим?
Подскажите плз...
Правильно ли понимаю, что у вам нужен клапан на пар 250 гр.С ?
Какое давление пара ?
Есть ли требования к скорости закрытия / открытия ?
Какой класс взрывозащиты ?
Armaturkin
1.9.2009, 9:04
Так ,давление 8Па.
Класс взрывозащиты от 45 до 65.
И главное чтобы при превышении порога в 250 градусов клапан автоматически закрывался!!
Спасибо!
Цитата(Armaturkin @ 1.9.2009, 9:04) [snapback]429749[/snapback]
Так ,давление 8Па.
Цитата(Armaturkin @ 1.9.2009, 9:04) [snapback]429749[/snapback]
Класс взрывозащиты от 45 до 65.
Зачем?
Цитата(Armaturkin @ 1.9.2009, 9:04) [snapback]429749[/snapback]
И главное чтобы при превышении порога в 250 градусов клапан автоматически закрывался!!
Ну сам по себе он вряд-ли на такое способен
Вы уважаемый лучше подробнее опишите вашу систему (если это не военная тайна), а то остаётся только теряться в догадках. Какой пар? Какое давление (уж точно не 8 Па)? Почему его температура может повыситься? Зачем взрывозащита?
Возможно можно обойтись установкой банального регулятора давления, а то и сбросного клапана.
Зачем взрывозащищенное исполнение понять можно, зернохранилища - это опасные объекты.
Судя по всему пар что-то греет и когда температура того, что он греет достигает 250 гр., клапан должен закрыться. Это то, что я понял...
Клапан - это всего лишь исполнительный механизм и открываться/закрываться может от внешнего сигнала. У вас есть автоматика управления - датчик t + контроллер или просто термостат хотя бы ?
Или пар перегрет или его давление около 40. Клапан будет достаточно дорогим на эти параметры.
Расход пара известен ? Если есть непонятки с давлением, то не исключено, что и Ду его может нужно другой...
Все это здорово похоже на 8 бар перегретого пара из отбора турбины.
А клапан подбирается для защиты от t выше 250, иначе зерно горит (???)
(аналогичная картина из своей практики - у нас на буммашинах бумага перегорала и шла в брак, если пар горячее 300 градусов подать)
Угадал ?
Armaturkin
2.9.2009, 12:22
Нет! Когда пар в трубе достигает 250 градусов Это должно зафиксироваться каким-то термодатчиком ,встроенным или выносным,и по сигналу датчика клапан должен закрыться!
На паропровод устанавливаете термостат (пример см. вложение) и коммутируете питание привода клапана таким образом, чтобы при срабатывании термостата привод закрывал клапан. Но не зная давление пара - подобрать клапан не представляется возможным.
Только следует учесть какие колебания температуры имеют место быть и какие допустимы. Чтобы не было "дребезга" термостат имеет регулируемый гистерезис, однако не зная задачи и требований к процессу трудно рекомендовать именно это решение.
Armaturkin
2.9.2009, 14:34
Новые уточненные данные:
Идет пропарка зерна в ручном режиме,требуется кран с электроприводом(принцип-кнопку нажал-кран открылся.через 7мин кнопку нажал он закрылся)
температура пара 160 максимум 170 градусов
Давление 3-4 кг
Спасибо!!
Несколько вариантов.
1. Проходной запорный клапан с приводом.
2. Соленоидный клапан.
3. Шаровый кран с приводом.
Не забудьте про необходимость автоматического дренажа паропровода перед клапаном. Если паропровод имеет опуск или его протяженность от последнего места отвода конденсата достаточно велика, то нужно поставить узел отвода конденсата.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.