Всем доброго времени суток. При проектировании вентиляции проходного канала столкнулся с проблемой: необходимо предусмотреть вентиляторы с устройством реверсирования. Радиальных и осевых крышных реверсивных вентиляторов не нашел, и решил установить обычный осевой реверсивный вентилятор (класс защиты эл. двигателя IP54), а над ним - зонт круглый по серии ЗК.00.000-02. Теперь вопрос: правомерно ли мое решение? Скоро в экспертизу сие творение сдавать.
vadim999
Цитата(vit37 @ 28.8.2009, 17:12) [snapback]428960[/snapback]
Всем доброго времени суток. При проектировании вентиляции проходного канала столкнулся с проблемой: необходимо предусмотреть вентиляторы с устройством реверсирования. Радиальных и осевых крышных реверсивных вентиляторов не нашел,(1) и решил установить обычный осевой реверсивный вентилятор (2)(класс защиты эл. двигателя IP54), а над ним - зонт круглый по серии ЗК.00.000-02. Теперь вопрос: правомерно ли мое решение? Скоро в экспертизу сие творение сдавать.



1. "Два балла!" - как школяру-двоишнику. Изучайте теоритические основы мат. части!

2. При подборе ветродуя, иметь в виду,что:

2.1. Даже у реверсивных осевиков, расходно-напорные харастеристики различны при изменении направления вращения.

2.2. При изменении направления потока в "сети", изменяется ее гидравлическое сопритивление.

2.3. Не гоже "вдувать" в помещения воздух атмосферы - в режиме "приток" предусмоиреть воздуханные фильтры. Счастя и успехов.
vit37
Спасибо за критику, замечания учту....но все же : 1) спорить не стану 2.1) это учтено 2.2) сопротивление, если быть точным, - аэродинамическое 2.3) В этом "помещении" - трубопроводы и кабели...спорное утверждение.
Если я вас правильно понял, даже теоретически - идея такой установки не принимается
vit37
Всем высказываниям буду рад
Skaramush
Вы, пожалуйста, корректно задайте вопрос и получите корректный ответ. а по вашему наброску узла можно сказать только то, что узел работоспособен. Всё. Однако, даже для такого ответа нужно быть уверенным, что выбранный Вами вентилятор предусмотрен (устройство подшипников) для горизонтальной установки. Далеко не для всех осевиков это допустимо.
vit37
В руководстве сказано, что пространственное расположение - любое. Сомнения были по поводу самого узла, просто обычно крышные для такой цели применяют. И еще: можно ли просто обечайку закрепить на бетонном воздуховоде, вибрация будет. Может виброизоляционную прокладку применить или еще что....
Skaramush
Прошу прощения, сам непонятно выразился. Для чего предназначена ваша система? Вот это не совсем ясно.
vit37
Для вентиляции проходного канала. Бетонный воздуховод уходит в канал. В проходном канале кроме труб тепловой сети - силовой кабель (10кВ). А по СНиП "Сооружения промышленных предприятий" - необходима вентиляция кабельного канала с устройством реверсирования.
Skaramush
Тогда не вижу проблемы. Разве что, поставьте сетку против насекомых в кольцевом зазоре между патрубком и зонтом.
vit37
Спасибо Вам, Skaramush, ясность внесли....