Полная версия этой страницы: 
Дымовая труба, расчет
  
 
 
  У меня котельная 100кВт, нужно рассчитать дымовую трубу, подскажите, нужно ли рассчитывать массу бензопропилена и прописано ли это в нормативных документах.
 
 
 
 
  Вы наверное ошиблись - не бензопропилена, а бенз(о)пирена. 
 
 Слышал что бенз(о)пирен для котельных уже не считают - только СО и оксиды азота. Это для Украины. К сожалению этот документ где-то у меня завалялся в бумажном виде - под рукой нет. Ну если очень надо могу и найти.
 
 
 
 
  В России без(а)пирен считают и требуют на экспертизе, но она мизерная для такой мощности. В принцие считать же не Вам, а экологам. Они это программой делают, так что им не трудно галочку лишнюю поставить.
 
 
 
  dronovigor
  14.3.2012, 23:06
  
 
  Здравствуйте! Проектируется котельная на базе 2-х атмосферных котлов с одной дымовой трубой. Диаметры газоотводящих патрубков котлов и соответственно газоходов 220 мм и 250 мм. По результату аэродинамического расчета получается, что достаточно диаметра дымовой трубы 250 мм, т.е. необходимая тяга для котлов обеспечивается. Получается как-то некрасиво: в трубу 250 мм входят газоходы 250 мм и 220 мм. Есть ли какие-то требования или рекомендации для таких случаев?
 
 
 
 
  Если все посчитано верно, то требований нет. Надо правильно врисоединить газоходы к трубе: рассечка, врезки по высоте).
 
 
 
  dronovigor
  15.3.2012, 8:35
  
 
  Существует нормативное требование о том, что сечение газохода не должно быть меньше сечения газоотводящего патрубка оборудования. Нет ли аналогичного требования о сечении дымовой трубы и входящих в неё газоходов.
 
 
   