Варвара
Помогите пожалуйста. Заклинило. Где посмотреть нормы по бильярдным и если таковые?
Sonja2009
В них курят всегда, так что помещения для курения. все просто
Варвара
Спасибо. Я так поняла что никаких типовых норм для этих помещений нет.
Sonja2009
Нет ну почемуже, по ним есть в СП спортивные сооружения, и в СП развлекательные учреждения клубы, рестораны. Но там везде написано 10 крат помещение для курения
demon185
По 80 кубов на нос с регулировкой расхода по датчику цо.
Варвара
Цитата(Sonja2009 @ 9.9.2009, 14:43) [snapback]432770[/snapback]
Нет ну почемуже, по ним есть в СП спортивные сооружения, и в СП развлекательные учреждения клубы, рестораны. Но там везде написано 10 крат помещение для курения


Дайте ссылочку, пожалста helpsmilie.gif
Sonja2009
СП 31-112-2004 пункт 8.1.2

есть сп старенькое проектирование предприятий бытового обслуживания таблица 15 и в предприятиях общественного питания таблица 8, там прописано везде 8 крат (но это если не курят). Вы покапайте нормативку, поиск работатет во всех программах.

ой, опечаталась, прописано там 2 и 3 крата приток/вытяжка
Варвара
Спасибо, Sonja2009
demon185
Цитата(Sonja2009 @ 9.9.2009, 10:13) [snapback]432770[/snapback]
Нет ну почемуже, по ним есть в СП спортивные сооружения, и в СП развлекательные учреждения клубы, рестораны. Но там везде написано 10 крат помещение для курения

10 крат в курительных комнатах а не в помещениях где курят
Зольников Михаил
Бильярдная в общественном месте или в частном доме?
Если в частном доме, то МГСН 3.01-01, приложение 7, п. 19 - 0,5 крат.


Но, если честно, то нормы какие-то дураки писали - ясно, что в рабочем режиме в бильярдной должна быть кратность 10 крат, а в нормах на это не указано.
demon185
С чего вдруг 10 крат? Здесь лучше по людям считать, да плюс ко всему не все же сразу дымят одновременно.
WhiteShark
Такое ощущение, что бильярд вызывает курение. smile.gif
Сам делаю 10 крат. Хотя по-разному бывает: на текущем объекте зак настаивает, что курить никто не будет в бильярдных.
Написал бы кто-нить, кто сдал в экспертизе с меньшей кратностью...
WhiteShark
Прошу прощения.. инет тупит wub.gif
Варвара
У меня форум тупит.Пишу 2 раз ответ. Так вот.Согласна с 10-ю кратами и вытесняющей вентиляцией:приток-снизу, вытяжка-сверху. Посмотрела комментарии по помещениям для курящих, там рекомендовано из европейского опыта 15 крат. На мой взгляд, как человека некурящего,вполне нормально. Правда я и в бильярд не играю...
AleksejCher
Стандарт авок Здания жилые и общественные нормы воздухообмена. 100 м3/ч*чел но не менее 10 крат
Александр Васильев
Цитата(Варвара @ 9.9.2009, 13:22) [snapback]432722[/snapback]
Помогите пожалуйста. Заклинило. Где посмотреть нормы по бильярдным и если таковые?



Как таковые нормы вам не пригодятся. В нормах бильярдные - это спортивные учреждения. Курение будет либо актиыным, либ оне очень активным. Если приличная бильярдная, то у стола 2 человека, еще один-2 за столиком жрут-пьют (как правило девушки). Если бильярдная=гадюжник - то курят все, в.т.ч. у стола.

Короче, подписывйте у Зака подробное ТЗ, сколько он предполагает одновременно курящих, одновременно находящихся в зале. Плюс разбиение на зоны - курящая, не курящая.
По хорошему, приток над столами, все же если не полные скоты, то за столами не курят. Вытяжку - преобладание над стлликами.

Про приток снизу, не согласен. Табачный дым тяжелее воздуха, зачем его поднимать обратно в лицо?
Про датчик СО2 тож не согласен, их нужно ставить несколько, +контроллер для получения усредненного значения .. зачем эти сложности?

ИМХО
Варвара
Александру Васильеву
Имхо, если нормально рассчитан воздухообмен, то дым просто не успеет опуститься.Его должно вытяжкой засосать сразу наверх. Именно в этом случае будет эффективна вентиляция над столиками.В противном-дым от бильярдныхстолов будет проходить через сидящих за столиками.
demon185
Цитата(Александр Васильев @ 10.9.2009, 15:44) [snapback]433354[/snapback]
Про датчик СО2 тож не согласен, их нужно ставить несколько, +контроллер для получения усредненного значения .. зачем эти сложности?

ИМХО


НУ если бильярд цивильный то почему же нет?)) А если гадюжник, то можно и двери с окнами настежь открыть)))
Bombur
Справочное пособие к СНиП2.08.02-89 Таблица 15. приток+2; вытяжка-3
Варвара
Какое пособие? Их там туча!
Bombur
Справочное пособие к СНиП2.08.02-89 "Предприятия бытового обслуживания населения"
Варвара
Спасибо, и вправду там есть бильярдные. Только маловато 3 крата...
Александр Васильев
3 крата бред, с точки зрения буквы пособия да, но с учетом того что там курят - не пойдет)