Цитата(Serega_KSS @ 15.9.2009, 12:09) [snapback]434974[/snapback]
-нужно 2-а подпиточных насоса
Подскажите пожалуйста документ
--п. 5.23 СНиП 2.04.07-86 "Тепловые сети" - сейчас уже вышел новый снип - поэтому посмотрите в новом..
-на тепловой схеме нет водоподготовки
Она там есть. Обозначение наверное не корректное, но есть
ХВО увидел. Это два дуплекса стоит? или так показан один дуплекс? Клапан электромагнитный поставьте один перед баком а не два после каждой ХВО?
Кроме того нету аварийной подпитки сырой водой. Добавьте перелив в бак запаса ХОВ
-надо гидроуравнитель
Гидравлическую стрелку?
Гидравлическую стрелку обязательно надо!!!
-где дренаж от котлов (у Вас указано что модули конденсатные)
Согласен. Сделаю.
Не видно куда идет сброс с предохранительных клапанов котлов.
-у Вас котель крышная или отдельно стоящая, на сколько высако выходят Ваши 8-мь дымовых труб?
Она встроенная. И расположена под самой крышей. Отметка уровня пола котельной +16,9 м Трубы на отм. +19,2 м.
19,2-16,9=2,3 м Что -то очень мало? Какая кровля? Плоская? Посмотрите ДБН В.2.5-20-2001 "Газоснабжение" Приложение Ж
-где пожаротушение
Делал по примерам, там пожаротушения нет. Только раздел в ПЗ в котором указаны противопожарные мероприятия и первичные средства тушения, которыми должна быть оборудована котельная.
-непонятно, как отапливается котельный зал
Согласен. Сделаю.
А может и не надо отопление? посчитайте по балансу тепла. Возможно только дежурное надо.
-в котельном зале лудше предусмотреть механический приток
Естественная вентиляция, на мой взгляд, тоже ничего.
Она то ничего, но не гарантированная вентиляция.
-от предохранительный сброс надо отвести в К1
Согласен.
-где учет на Т4
Зачем?
Посмотрите ТУ на энергосбережение. Там написано какой учет должен быть.
-расширительный бак на подпиточной линии, такое Рефлексы не рекомендуют
Спасибо. Посмотрю их рекомендации.
Еще и краник специальный на расшиительном баке должен быть. Тоже у рефлекса посмотрите
Проверяли окно на взрыв в помещении там где котлы?? Где вытяжка и приток в помещении вспомогательного оборудования?