Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Система автономного теплоснабжения
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Проекты (проектные работы)
Serega_KSS
Мой первый проект котельной. Прошу посмотреть и высказать свои замечания.
Grom
Очень красиво, но по ТМ:
-нужно 2-а подпиточных насоса
-на тепловой схеме нет водоподготовки
-надо гидроуравнитель
-где дренаж от котлов (у Вас указано что модули конденсатные)
-у Вас котель крышная или отдельно стоящая, на сколько высако выходят Ваши 8-мь дымовых труб?
-где пожаротушение
-непонятно, как отапливается котельный зал
-в котельном зале лудше предусмотреть механический приток
-от предохранительный сброс надо отвести в К1
-где учет на Т4
-фильтра у насосов разверните в другую сторону, на Т4 фильтр Ду20 если приходит труба Ду40?
-давление при испытании 0,37МПа, а рабочее до 0,6МПа как?
-в отопительном контуре соединение подачи и обратки выполнили отключающей арматурой может хотели перепускной?
-расширительный бак на подпиточной линии, такое Рефлексы не рекомендуют
-возле бойлеров надо краны для выпуска воздуха при заполнении
по ГСВ:
-где обводная линия вокруг счетчика
-где продувочный после 1-ой задвижки
-где узел учета газа с корректором
-продувочный не меньше Ду20
-муфтовые соединения на среднем давлении может лудше фланцевое
-где сигнализатор газа
-судя по чертежу у вас здание котельной из сэндвич панелей если это так то Г2 заводить нельзя
-узел редуцирования надо оградить сетчатым ограждением
-термометр стеклянный в 38-ю трубу помоему не вставляется (гильза не помещается)
Прошу прощения но пока всё
Serega_KSS
-нужно 2-а подпиточных насоса
Подскажите пожалуйста документ
-на тепловой схеме нет водоподготовки
Она там есть. Обозначение наверное не корректное, но есть
-надо гидроуравнитель
Гидравлическую стрелку?
-где дренаж от котлов (у Вас указано что модули конденсатные)
Согласен. Сделаю.
-у Вас котель крышная или отдельно стоящая, на сколько высако выходят Ваши 8-мь дымовых труб?
Она встроенная. И расположена под самой крышей. Отметка уровня пола котельной +16,9 м Трубы на отм. +19,2 м.
-где пожаротушение
Делал по примерам, там пожаротушения нет. Только раздел в ПЗ в котором указаны противопожарные мероприятия и первичные средства тушения, которыми должна быть оборудована котельная.
-непонятно, как отапливается котельный зал
Согласен. Сделаю.
-в котельном зале лудше предусмотреть механический приток
Естественная вентиляция, на мой взгляд, тоже ничего.
-от предохранительный сброс надо отвести в К1
Согласен.
-где учет на Т4
Зачем?
-фильтра у насосов разверните в другую сторону, на Т4 фильтр Ду20 если приходит труба Ду40?
Ду40 - существующая труба. Далее идет насос циркуляции ГВС. Так как насос Ду20, то его обвязка также арматурой Ду20.
-давление при испытании 0,37МПа, а рабочее до 0,6МПа как?
Очепятка.
-в отопительном контуре соединение подачи и обратки выполнили отключающей арматурой может хотели перепускной?
Вы имеете ввиду байпас? В данном случае он предназначен только для того чтобы выполнить наладку без подключения к тепловым сетям.
-расширительный бак на подпиточной линии, такое Рефлексы не рекомендуют
Спасибо. Посмотрю их рекомендации.
-возле бойлеров надо краны для выпуска воздуха при заполнении
Согласен. Хотя производитель бойлеров на этот счет ничего не указал.
aspi
Цитата(Serega_KSS @ 15.9.2009, 12:09) [snapback]434974[/snapback]
-нужно 2-а подпиточных насоса
Подскажите пожалуйста документ
--п. 5.23 СНиП 2.04.07-86 "Тепловые сети" - сейчас уже вышел новый снип - поэтому посмотрите в новом..
-на тепловой схеме нет водоподготовки
Она там есть. Обозначение наверное не корректное, но есть
ХВО увидел. Это два дуплекса стоит? или так показан один дуплекс? Клапан электромагнитный поставьте один перед баком а не два после каждой ХВО?
Кроме того нету аварийной подпитки сырой водой. Добавьте перелив в бак запаса ХОВ

-надо гидроуравнитель
Гидравлическую стрелку?
Гидравлическую стрелку обязательно надо!!!
-где дренаж от котлов (у Вас указано что модули конденсатные)
Согласен. Сделаю.
Не видно куда идет сброс с предохранительных клапанов котлов.
-у Вас котель крышная или отдельно стоящая, на сколько высако выходят Ваши 8-мь дымовых труб?
Она встроенная. И расположена под самой крышей. Отметка уровня пола котельной +16,9 м Трубы на отм. +19,2 м.
19,2-16,9=2,3 м Что -то очень мало? Какая кровля? Плоская? Посмотрите ДБН В.2.5-20-2001 "Газоснабжение" Приложение Ж
-где пожаротушение
Делал по примерам, там пожаротушения нет. Только раздел в ПЗ в котором указаны противопожарные мероприятия и первичные средства тушения, которыми должна быть оборудована котельная.
-непонятно, как отапливается котельный зал
Согласен. Сделаю.
А может и не надо отопление? посчитайте по балансу тепла. Возможно только дежурное надо.
-в котельном зале лудше предусмотреть механический приток
Естественная вентиляция, на мой взгляд, тоже ничего.
Она то ничего, но не гарантированная вентиляция.
-от предохранительный сброс надо отвести в К1
Согласен.
-где учет на Т4
Зачем?
Посмотрите ТУ на энергосбережение. Там написано какой учет должен быть.

-расширительный бак на подпиточной линии, такое Рефлексы не рекомендуют
Спасибо. Посмотрю их рекомендации.
Еще и краник специальный на расшиительном баке должен быть. Тоже у рефлекса посмотрите


Проверяли окно на взрыв в помещении там где котлы?? Где вытяжка и приток в помещении вспомогательного оборудования?
Grom
Если крышная то лудше уточните у строителей:
- набитонка под бойлером
-места растоновки оборудования весом больше 1,0т

Про 2-а подпиточных прописано в СНиП на котельные
Про пожаротушение там же

Диаметр фильтра по диаметру насоса лудше не ставить, скорость протока большая получается
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.