Nikiffor
Помогите с диспетчеризацией Daikin VRV 3 систем, есть ли способ "общаться" с ними со скады, а то очень не хотелось бы выкидывать их автоматику и городить свои схемы управления ( 20 внешних блоков и около 200 внутренних blink.gif ), кондиционерщики ничего кроме группового пульта не могут предложить, а в представительстве ничего внятного не говорят, предлагают купить их систему мониторинга dry.gif, если у кого есть опыт поделитесь пожалуйста helpsmilie.gif
eKZot
Точно знаю, что у них есть шлюз из дайкиновской D3net в LON. Может и другие тоже имеются, не помню. Какая SCADA?
Nikiffor
Цитата(eKZot @ 15.9.2009, 14:47) [snapback]435069[/snapback]
Какая SCADA?

Zenon
ktulu
http://www.xdimax.com/cool/cool.html
...посмотрите вот эти девайсы...
soliton-ua
Протокол Daikin закрытый. Для интеграции в LON и BACnet у Daikin ecть собственные шлюзы. Для интеграции Daikin в системы с Modbus TCP (связь со SCADA и операторскими панелями) используем дополнительные шлюзы IBOX-MBS-BAC, IBOX-MBS-LON http://soliton.com.ua/catalog/intesis/Inte...cts_Catalog.pdf
Nikiffor
Цитата(soliton-ua @ 15.9.2009, 15:27) [snapback]435095[/snapback]
Протокол Daikin закрытый. Для интеграции в LON и BACnet у Daikin ecть собственные шлюзы. Для интеграции Daikin в системы с Modbus TCP (связь со SCADA и операторскими панелями) используем дополнительные шлюзы IBOX-MBS-BAC, IBOX-MBS-LON http://soliton.com.ua/catalog/intesis/Inte...cts_Catalog.pdf

А на прямую нельзя соединится через шлюзы LON и BACnet (наша SCADA поддержует и то и другое), они у Daikina закрыты как и D3-NET, для связи со своими системами мониторинга?
soliton-ua
Да, конечно можно, если в SCADA есть драйверы под LON или BACnet, или Вы используете OPC клиент в SCADA и OPC серверы LON или BACnet. Zenon продвигают достаточно интенсивно, но мы с ней пока не работали и что-либо хорошее/плохое сказать не могу. Встроенный LON есть, например, в PcVue. Наши коллеги строили на ней системы с интеграцией Daikin через LON- шлюзы, слайд одного из внедрений http://micronet.com.ua/data/solutions/mnl-...r-kyiv-utel.pdf
Nikiffor
Большое спасибо biggrin.gif , будем пробовать скорее всего через шлюз BACnet...
soliton-ua
Цитата(Nikiffor @ 15.9.2009, 17:15) [snapback]435138[/snapback]
Большое спасибо biggrin.gif , будем пробовать скорее всего через шлюз BACnet...


Удачи. Кстати, под BACnet появились новые сенсорные панели у Delta Controls (уже есть 7") и Loytec (в сентябре 15"). Но это интересно там, где не нужна продвинутая регистрация и отчеты.
ktulu
"будем пробовать скорее всего через шлюз BACnet... "
...да, вполне себе бюджетное решение:)), если стоимость его еще не знаете, то поинтересуйтесь у DAIKIN:)...
ktulu
...а если без стёба, то используя http://www.xdimax.com/cool/cool.html
вы получаете преобразователь протокола DIIINET в обычный терминальный протокол на RS-232 физике, дальше уже в зависимости от поставленной задачи...
soliton-ua
Цитата(ktulu @ 15.9.2009, 20:44) [snapback]435183[/snapback]
"будем пробовать скорее всего через шлюз BACnet... "
...да, вполне себе бюджетное решение:)), если стоимость его еще не знаете, то поинтересуйтесь у DAIKIN:)...

CoolMaster интересная штука, и конечно-же дешевле Daikin-шлюзов LON и тем более BACnet.
Судя по рейтингу на bigmir и наличию у производителя других специфических продуктов, авторские права Daikin, Sanyo, Toshiba и Mitsubishi Electric соблюдены в полном объеме?
Это не критика, просто замечение, поскольку на каждый товар - свой покупатель smile.gif
Nikiffor
подскажите пожалуйста какая максимальная длина по D3-NET между блоками?
soliton-ua
Цитата(Nikiffor @ 16.9.2009, 15:52) [snapback]435540[/snapback]
подскажите пожалуйста какая максимальная длина по D3-NET между блоками?

SPECIFICATIONS OF COMMUNICATIONS CABLING (DIII-NET)
TYPE
2-conductor, stranded, non-shielded copper cable / PVC or vinyl jacket
SIZE
AWG18-2
TOTAL LENGTH
Maximum wiring distance between units: 3,280 ft
Maximum wiring length: 6,550 ft
Nikiffor
Цитата(soliton-ua @ 16.9.2009, 17:39) [snapback]435611[/snapback]
SPECIFICATIONS OF COMMUNICATIONS CABLING (DIII-NET)
TYPE
2-conductor, stranded, non-shielded copper cable / PVC or vinyl jacket
SIZE
AWG18-2
TOTAL LENGTH
Maximum wiring distance between units: 3,280 ft
Maximum wiring length: 6,550 ft

Спасибо!