Полная версия этой страницы:
ЛестничноЛифтовыйУзел
Тема больше для песочницы,
но после просмотра тем, СП, МР, Ответов и вопросов пошли сомнения.
Плюс архитектор немного намудрил с переходами между ЛК.
Если принять, что нет незадымляемых ЛК, то подпор в лифтовую шахту делать не надо.
В ЛК типа Л1 тоже подпор не нужен.
Эвакуационная лестница с выходом наружу ПД не требует если один этаж
подземный.
Но для компенсации ВД необходим подпор, его расположил в лифтовом холе.
Планы ЛЛузла прикладываю.
У кого будет желание и время, пожалуйста, покритикуйте правильность рассуждений.
Уточнение. В здании только два этажа и цоколь?
EJIEHA так точно
высота потолков 2,5 ; 4,7; 4,8
Лифт явно не пожарникам, грузовой, ну и для ленивых
А ВД откуда делаете? Коридоры?
Да, коридоры длинные 66м. Два окна по краям, явно за ЕО не проходят.
Получается, что у Вас не подпор, а компенсация. Ой как хочется фрамуги с автоматическим открыванием... чтобы воздух перетекал не в лицо людям при эвакуации, а в спину.
А нет для фрамуг места.
К тому же компенсация-подпор обезопасит проход от дыма насколько я понимаю.
Хотя есть сомнение по ЛК Л1
Если из нее сделать Н2 и добавить подпор в ЛШ
Будет более надежно, но надо ли?
Цитата(Крезот @ 22.9.2009, 13:31) [snapback]437347[/snapback]
А нет для фрамуг места.
К тому же компенсация-подпор обезопасит проход от дыма насколько я понимаю.
Хотя есть сомнение по ЛК Л1
Если из нее сделать Н2 и добавить подпор в ЛШ
Будет более надежно, но надо ли?
Если невозможно сделать фрамуги, может воздуховод завести? С КДМ-ом у пола и без вентилятора. Т.е. сколько возмёт. Скорости в воздуховоде можно принять как для ПДВ систем, так что размер может оказаться не таким уж страшным. У меня такие решения экспертизу проходили. Правда в помещениях, а не в коридорах. А с Н2... мне кажется без разницы, что в л/к, что в холл подавать. Мы же в первую очередь коридоры должны от задымления защитить.
Про компенсацию правда подумаю насчет клапана или фрамуг по краям коридора, если хватит сечения.
А ЛШ без подпора Вас не пугает?
А ЛК в подвал без подпора и отсутствие тамбур шлюза в самом подвале?
Меня вот коробит 8(
ЛШ - не пугает. Лифт грузовой и л/к не незадымляемая.
ЛК - если бы без цоколя, точно всё в порядке. А так... вечером скажу.
Буду премного благодарен :о)
Как не крути - нужен тамбур в цоколе. Может холл перед грузовым лифтом посчитали за тамбур?.. Есть кому этот вопрос задать?
Если нужен тамбур, я его сделаю.
Тогда лифтовый хол и тамбур-шлюз для ЛК получатся.
По МР ВНИИПО ( п.4.3.3 )
получается
110 м3/ч для тамбура
330 м3/ч для лифтового холла
Цифры маленькие
Даю финальный результат, кому интересно.
Лестницы из подвала, делаю чисто эвакуационными - убрав все двери в помещения 1го этажа (через улицу походят, не обломятся).
Такие ЛК ПД не защищаются.
Нет незадымляемых лестниц - нет подпора в лифт.
Про лифтовый хол в СП7 не сказано, вкратце упомянуто в МР, но думаю здесь не тот случай.
Из коридоров ВД как положено.
Фрамуги поставить не получается - подвал, а забор надо делать выше 2м.
Протащить воздуховод по сечению ПДВ без вентилятора, имхо рисковано.
Опять же забор надо выше 2метров и места для него нет.
Для компенсации делаю отдельную шахту между двух коридоров.
Потому что там по архитектуре была шахта как раз подходящего сечения, ненужная.
Получается что одна приточная система на две системы ВДУ( из левого коридора и правого).
Дисбаланс отрицательный 20%. Три клапана. Наверху ВКОП.
Остальные лестницы Л1.