Alone_angel
  28.9.2009, 11:43
  
 
  Помогите пожалуйста сделать расчёт местной вытяжки над ёмкостью с соляной кислотой. техзадание есть вот такое(прилагаю)
 
 
 
 
  Нужно проектировать бортовой отсос. Полная методика расчета есть в Волкове "Проектирование пром. вентиляции".
 
 
 
 
  Полностью согласен с roofer по-поводу бортового отсоса, они бывают разных типов, еще можно посмотреть в учебнике под ред.Богословского Ч.2, ст 242.
 
 
 
 
  Бортовой отсос не имеет 100% эффективности, а следовательно в воздух рабочей зоны поступит ВВ и их надо ассимилировать.
Внимательнее надо изучить технологию и определить источник ВВ, его размеры и расход, и уж потом определиться с типом местного отсоса.
 
 
 
  homoperfectum
  18.10.2009, 19:00
  
 
  Грамотное задание технологов - половина успешной работы. То что написали вам - вообще плохо похоже на задание. Вам бы надо посоветоваться с технологом, либо с действительно опытным специалистом. Ясно что надо определить количество вредных выделений в мг/ч и местным отсосом разбавить его до ПДК - но как это сделать - вопрос довольно таки сложный.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.