Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: дымоудаление складского помещения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
m777
Здравствуйте!
Помогите мне пожалуйста helpsmilie.gif
Возможно ли дымоудаление из складского помещения размерами 132х54х12 м. при помощи люков дымоудаления типа ОРИ 01/М? и вообще, можно из такого помещения удалять дым естественным побуждением воздуха? Если нет, то почему? Склад представляет собой одно помещение без перегородок.
Варвара
Цитата(m777 @ 7.10.2009, 18:03) [snapback]441970[/snapback]
Здравствуйте!
Помогите мне пожалуйста helpsmilie.gif
Возможно ли дымоудаление из складского помещения размерами 132х54х12 м. при помощи люков дымоудаления типа ОРИ 01/М? и вообще, можно из такого помещения удалять дым естественным побуждением воздуха? Если нет, то почему? Склад представляет собой одно помещение без перегородок.

Есть ли там постоянные рабочие места и световые проёмы? Дело в том, что у меня тоже ВОПРОС: Склад сахара, 100 м2 площадью без естественного освещения и постоянного раб. места. Согласно нормативу необходимо делать удаление дыма из произ-го и складского помещения без естеств. освещения , НО! с постоянными рабочими местами. И в нормах ВНТП10-91 п.15.17 сказано что надо проектировать авар. противодым. вентиляцию для ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ...А если нет их там постоянно?Склад в дальнем углу цеха. И в таблице в этих нормах конкретно для склада сахара в графе дымоудаление прочерк.Советовалась, сказали , что в таком случае пишут рекомендацией прорубить световое окно и с дымоудалением не заморачиваться. Но здание в эксплуатации, стена наружная панельная, кто в несуш\щей будет рубить?
EJIEHA
Варвара

ПОСТОЯННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО - место, где люди работают более 2 ч. непрерывно или более 50% рабочего времени.

В Вашем случае точно этого нет? Тогда задание от технологов и на его основании нет надобности в ДУ. Кстати, а в самом цехе есть нужда в ДУ?
Варвара
Цитата(EJIEHA @ 8.10.2009, 12:42) [snapback]442221[/snapback]
Варвара

ПОСТОЯННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО - место, где люди работают более 2 ч. непрерывно или более 50% рабочего времени.

В Вашем случае точно этого нет? Тогда задание от технологов и на его основании нет надобности в ДУ. Кстати, а в самом цехе есть нужда в ДУ?

Точно. Сахар берут, загружают и уходят. В самом цехе тоже нет пост. раб. места.Как быть со складом?
EJIEHA
Цитата(Варвара @ 8.10.2009, 12:24) [snapback]442227[/snapback]
Точно. Сахар берут, загружают и уходят. В самом цехе тоже нет пост. раб. места.Как быть со складом?


Расписать сколько времени люди находятся в этих помещениях могут только технологи. Если они не подтвердят, то откуда известно, что там нет постоянных рабочих мест? Исходя из их данных надо дальше действовать.
Но есть ещё один момент. Если в этом складе предусмотрено автоматическое пожаротушения и он не кат. А или Б, то ДУ не требуется, т.к. до 200 м2 (п. 7.2 СП 7.13130.2009)
m777
В моем случае постоянных рабочих мест нет. Проемы световые есть на высоте 7.2 м от уровня пола. Что делать?
EJIEHA
m777

Вы хотите сказать, что на складе площадью 660 м2 нет зав. складом и погрузочно-разгрузочные работы производят за полчаса, максимум за час?
Варвара
Цитата(EJIEHA @ 8.10.2009, 17:13) [snapback]442325[/snapback]
m777

Вы хотите сказать, что на складе площадью 660 м2 нет зав. складом и погрузочно-разгрузочные работы производят за полчаса, максимум за час?

Склады временного хранения. световые проёмы откопала:в одном полокна в складе, вторая половина в слесарке. В другом -выход на балкон.Постоянных мест нет однозначно, потому как зашёл-положил мешок, забрал мешок.Думаю что не надо ДУ. Пожаротушение не предусмотрено. Склад 100 м2
EJIEHA
Цитата(Варвара @ 9.10.2009, 12:30) [snapback]442581[/snapback]
Склады временного хранения. световые проёмы откопала:в одном полокна в складе, вторая половина в слесарке. В другом -выход на балкон.Постоянных мест нет однозначно, потому как зашёл-положил мешок, забрал мешок.Думаю что не надо ДУ. Пожаротушение не предусмотрено. Склад 100 м2


Согласна. Очевидно, что людей не будет постоянно, просто хотелось понять, на что можно опереться при согласовании если что.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.