Цитата(shults @ 9.10.2009, 21:15) [snapback]442794[/snapback]
Огромное спасибо коллега за информацию.
You are Welcome!
Может еще чтонибудь прояснит сл. инф-я:
Цитата
Шлюз PXR 11 из линейки Siemens Desigo
Встречался, как-то раз, но делал со стороны LON и помогал оптимизировать сеть.
Кстати, вверх идет BACnet over Lontalk, т.е. правила построения сети и диагностики такие же.
В LonScanner'е значения BACnet не видны, но отображаюся как Lontalk foreign пакеты.
Цитата
... невидно состояние клапанов, точнеее вместо сигнала up/down/stop в переменной SNVT_setting nvoValve_1 обозначено значение 1.275 ...
Цитата
IMHO: Больше похоже на -127.5 == 0xFF == Invalide Value
Ошибка при конвертации/преобразовании или переменная не обновляется.
1. Попробуйте посмотреть значения LON-переменных в ECL, чем-нить еще (Lonmaker Browser, NodeUtil)
2. Уточните структуру переменной SNVT_setting -
http://types.lonmark.org/3. Уменьшите время Polling'a LON-переменных (см. таблицу 28 в руководстве, на русском тоже есть) или п.4
4. Замените в PXR Polling на Binding
5. Проверьте трафик в LON сегменте
--
Успехов!