Уважаемые специалисты монтажного дела! Имеется полипропиленовая труба Stabi dn75 и стальная труба диаметром 57х3. Программа KAN мне по этому соединению выдаёт муфту с наружной резьбой. Если я правильно понимаю, то нужна еще американка с внутренней резьбой. А есть ли американка диаметром 50 мм. Как правильно выполняется это соединение. Может есть ссылка на фотку или картинку.
zeman
Нашел за 2 минуты яндексом
Strongman
А если труба 76х3. Американки такой нет. Как быть в таком случае?
Ernestas
Цитата(Strongman @ 12.10.2009, 17:08) [snapback]443345[/snapback]
А если труба 76х3. Американки такой нет. Как быть в таком случае?

но соединяете же с 57-ой трубой! так как соединить 2 1/2" и 2" ?
просто , нужен еще переходник 2"-2 1/2" а американку возьмите 2 1/2" (такие бывают).
Alex_
Цитата(Ernestas @ 12.10.2009, 18:39) [snapback]443354[/snapback]
... американку возьмите 2 1/2" (такие бывают).

Может и бывают, но американку на 2" найти намного проще.
Еще вариант: с 75-й трубы перйти полипропиленовой муфтой 75х63 на кусочек 63 трубы, а на 63 трубу присоединить фитинг 63Х2". Так проще просто потому, что все эти детали находятся без проблем.
И еще вариант: организовать фланцевое соединение. Опять-таки соскочить на 63 трубу, взять полипропиленовый бурт и фланцевый диск, ответный фланец DN50. Крайне не рекомендую использовать это соединение при работе на горячей воде.