Цитата(fanman29 @ 14.10.2009, 2:15)

Доброго времени суток!!!
Хотел бы получить помощь в расчете систем вентиляции для данных цехов. В особенности интресует вентиляция цеха регулировки топливной аппаратуры. Дело понятное что нужен раздел ТХ, но в данном случае заказчики не идут на такой шаг. Расчеты по данному объекту провожу согласно методики расчета выбросов от автотранспортных предприятий, сварочных участков и механических участков. Трудности также появляются при определении количества выбросов вредных веществ и как удалить воздух, т.е какие местные отсосы рациональнее применить, к примеру у токарного и фрезерного станка, т.к при обработке используется значительное количество эмульсии и СОЖ, обрабатываемые детали вращаются и тем самым еще больше распространяют вредные вещества в воздухе. Подскажите существующие типовые решения, если есть по данным участкам заранее благодарен.
Ну вообще-то, задание ТХ должно быть обязательно (оборудование, вредности от него, одновременность работы, что важно при сварочных работах). Самое главное- определиться с вредностями, которые выделяются при той или иной операции (есть "Методика расчета выделений(выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов" фирма "Интеграл" С-Петербург 1997г и "Методика расчета выделений(выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах(на основе удельных показателей) НИИАТМОСФЕРА С-Петербург 1997) . Если по токарным станкам, то токарные станки тоже разные бывают... есть такие, при работе которых (н-р в некоторых колесотокарных станках) выделяется оксид углерода, сл-но необходим М.О. а есть такие станки, устройство М.О. от которых не требуются (н-р при работе токарно-карусельного станка выделяется аэрозоль эмульсола, которая разбавляется до ПДК общеобменкой). Фрезерные станки - по аналогии с токарно-карусельными. Со сварочными постами чуть по другому..При сварке выделяются:оксид железа, соединения марганца, пыль неорганическая SiO2, посему ФВА обязательно. Общеобменная вентиляция выполняется с учетом того, что часть вредностей не уловлена местной вытяжной вентиляцией. Без ТХ сложно, тем более, если опыта маловато))) Тем не менее, удачи!