Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Запуск котельной на газе
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Georgii
Ситуация следующая: не имею понятия о последовательности запуска газа в котельной работающей на газе! Т.е. мне нужно знать каков порядок запуска котельной работающей на газе. Ранее не сталкивался с данным вопросом вообще, поэтому даже не могу себе представить, где можно найти такую информацию. Пользуюсь ПБ 12-529-03, какие ещё документы можно почитать по данной теме?
gipsy32
mellow.gif Котлы работали до этого на газообразном топливе?
ruben
Советую взять в помощники хучь одного, кто бы котельную запускал. А то ведь энто дело хлопотное - по литературе да по советам с форумов запускать. Запустите так очень высоко, ловить долго придется.
Georgii
Котлы работали до этого на газообразном топливе?
Два котла типа Универсал переоборудованы для работы на газу, стоит по две газовые горелки на котле, топим только в холод, на лето отключаем газ. Запуск газа уже прошли и без проблем, но вот задача, приехал один дядька на своей машине левый и снёс нам эстакаду с трубой, затупили сами, сообщили в горгаз о прорыве газопровода, дошло до ростехнадзора, а там такая заварушка началась! В общем теперь всё как полагается в техническом плане, а вот мне пришлось в двухдневный срок пройти обучение на ответственного по газовому хозяйству (прежний сдулся и решил им боьше не быть, назначили меня) и при сдаче экзамена в ростехнадзоре по билетам всё сдал, а вот на доп вопрос по поводу последовательности запуска газа завалился! Где можно посмотреть эту самую последовательность, в каких нормативных актах?
goroshi
Есть неплохой талмуд "Справочник эксплуатационника газифицированных котельных". Там неплохо рассказано про пусконаладочные работы. Впринципе подойдёт и на пуск. Вкратце последовательность из моего отчета по ПНР

"4.1 Пусковые работы проводились на основании:
- подписания акта приёмки законченного строительством объекта газораспределительной системы;
- подписания акта приёмки газопроводов и газоиспользующей установки для проведения комплексного опробования (пуско-наладочных работ);
- приказа директора предприятия;
- плана организации работ по безопасному вводу в эксплуатацию газопроводов ГРУ, внутрикотельных газопроводов и 2-х водогрейных котлов типа ICI CALDAIE ст. №№ 1, 2 в газовой отопительной котельной, требований Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления;
- инструкций по эксплуатации ГРУ и котлов;
- наряда-допуска на газоопасные работы.
4.2 Пусковые работы проводились в следующей последовательности и объеме:
- инструктаж пусковой бригады по правилам ТБ и последовательности выполнения работ
- контрольная опрессовка воздухом газопровода-ввода высоко давления от задвижки на врезке до отсечного клапана на вводе в котельную, газопроводов и газового оборудования ГРУ, газопроводов котельной и газового оборудования котлов согласно инструкций;
- настройка газового оборудования ГРУ компрессорным воздухом согласно инструкции по эксплуатации ГРУ.
- снятие заглушки после задвижки на газопроводе высокого давления перед котельной (выполнено представителями газораспределительной организации по отдельному наряду-допуску), подача газа в газопроводы, продувка и заполнение природным газом газопровода высокого давления от задвижки до ГРУ, газопроводов и газового оборудования ГРУ, газопровода среднего давления от ГРУ до котлов, и газового оборудования котлов (по наряду допуску). Проверка окончания продувки анализом проб газа.
- проверка работы газового оборудования ГРУ на рабочем давлении газа.

- подготовка котла № 1 к растопке на природном газе согласно инструкции по эксплуатации по наряду-допуску;
- включение вентилятора горелки;
- проверка самотяги дымовой трубы и при максимальной подаче воздуха и холодных газоходах
- вентиляция топки;
- первичный розжиг горелки согласно инструкции по эксплуатации;
- работа на минимально устойчивой нагрузке, прогрев котла и газоходов до достижения стабильной тяги;
- наладка работы горелки, корректировка режима малого горения, вывод горелки на максимальную нагрузку;
- вывод котла № 1 на проектный тепловой режим. Наблюдение за работой котла и определение основных теплотехнических показателей;
- корректировка пределов настройки автоматики безопасности;
- первичная обработка опытных данных, разработка временной режимной карты котла № 1;
- комплексное опробование работы котла №1 при работе на природном газе в течение 72 часов;

- подготовка котла № 2 к растопке на природном газе согласно инструкции по эксплуатации по наряду-допуску;
- включение вентилятора горелки;
- проверка самотяги дымовой трубы и при максимальной подаче воздуха и холодных газоходах;
- вентиляция топки;
- первичный розжиг горелки согласно инструкции по эксплуатации;
- работа на минимально устойчивой нагрузке, прогрев котла и газоходов до достижения стабильной тяги;
- наладка работы горелки, корректировка режима малого горения, вывод горелки на максимальную нагрузку;
- вывод котла № 2 на проектный тепловой режим. Наблюдение за работой котла и определение основных теплотехнических показателей;
- корректировка пределов настройки автоматики безопасности;
- первичная обработка опытных данных, разработка временной режимной карты котла № 2;
- комплексное опробование работы котла №2 при работе на природном газе в течение 72 часов;

- сдача в эксплуатацию газопроводов, газового оборудования ГРУ и котлов №№ 1, 2, после комплексного опробования работы оборудования в течение 72 часов;

- проведение режимно-наладочных испытаний котлов при работе на природном газе согласно рабочей программы."

Тут пусковая последовательность при ПНР. У вас как я понял, останется только пуск газа в газопроводы и растопки котлов согласно инструкций. Не забываем про наряды-допуски. Всего 4. 1 на заглушку, Второй на пуск газа, третий и четвертый на пуски котлов после сезонной остановки.

ruben
Написано вроде бы и много, но все равно этого очень мало. Почитайте мою Инструкцию по эксплуатации водогрейных котлов Харьковской ТЭЦ-3. Раздел Пуск котла. Там я старался писать подробно. Котел у Вас - не ПТВМ-100, но порядок пуска котла если и упрощается, то ненамного.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Конечно же присовокупьте режимно-наладочные испытания и сдаточные мероприятия, не забывая про наряды и допуски
Valiko
Не знаете как? Обращайтесь к специалистам. У нас (в Украине) первичный пуск , пуско-наладочные работы (по правилам :-) ) выполняют специализированные организации. Для приемки в постоянную эксплуатацию у собственника котельной должен быть обученный ИТР и рабочий персонал. Или договор со специализированной организацией на обслуживание
ruben
У нас на Украине и в Харькове в том числе, бывают разные ситуации. Где нибудь на Мивине или другом предприятии украинско-китайской дружбы вполне может быть пуск и эксплуатация мощного котла порядка 7 т/час персоналом, который с трудом понимает русский язык, не говоря уже о правилах котлонадзора. Сам был свидетелем.
Valiko
Строгость нащих законов компенсируется необязательностью их выполнения.
tiptop
Цитата(ruben @ 23.10.2009, 16:44) *
может быть пуск и эксплуатация мощного котла порядка 7 т/час персоналом, который с трудом понимает русский язык, не говоря уже о правилах котлонадзора

Цитата(Valiko @ 23.10.2009, 16:57) *
Строгость нащих законов

А там вся "строгость" состоит в оформлении всевозможных "бумажек" и влияет на безопасность примерно в той же мере, в какой, например, страхование в страховой компании предупреждает несчастные случаи. smile.gif
Разогнать бы все эти инспекции...
Можно только мечтать.
Конечно, после катастрофы на С-Ш. ГЭС Ростехнадзор опять демонстрирует, что он "на коне" - в "Акте" у каждого "лица" из "Перечня лиц..." вставлена фразочка "Данные об аттестации в территориальной аттестационной комиссии Ростехнадзора отсутствуют."

Ну, вот если бы "лицо" было аттестовано Ростехнадзором, то тогда - совсем другое дело... biggrin.gif
ruben
Цитата(Valiko @ 23.10.2009, 15:57) *
Строгость нащих законов .


Ни строгости, ни законов...
To tiptop
А я желаю благоденствия всем инспекциям, особенно Котлонадзора и Энергосбережения. Отчасти благодаря им у наладчика есть шабашки, или хотя бы удовлетворение любопытства за счёт Заказчика
gips
А я желаю благоденствия всем инспекциям, особенно Котлонадзора и Энергосбережения. Отчасти благодаря им у наладчика есть шабашки, или хотя бы удовлетворение любопытства за счёт Заказчика
Полностью с этим согласен.
Valiko
И я согласен
EnergoAuditor
Цитата(ruben @ 23.10.2009, 20:54) *
To tiptop
благодаря им у наладчика есть шабашки

+1, согласен...существующая СИСТЕМА только так и может работать
разогнать хорошо бы, но за БЕЗОПАСНОСТЬЮ кто следить будет? При текущем уровне морально-физического износа оборудования (котельных, печей, горелок и пр...) выше положенных сроков.
В противном случае (если не следить за Б) у МЧС сильно работы поприбавится и будем жить как в старом доме без капремонта - от аварии до аварии.
tiptop
Цитата(EnergoAuditor @ 11.5.2010, 15:35) *
разогнать хорошо бы, но за БЕЗОПАСНОСТЬЮ кто следить будет?

Увы, за безопасностью котельных Ростехназор смотрит так же, как и ГИБДД за безопасностью дорожного движения...

Раскрывать мысль, надеюсь, не надо ? smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.