Полная версия этой страницы:
Запуск котельной на газе
Ситуация следующая: не имею понятия о последовательности запуска газа в котельной работающей на газе! Т.е. мне нужно знать каков порядок запуска котельной работающей на газе. Ранее не сталкивался с данным вопросом вообще, поэтому даже не могу себе представить, где можно найти такую информацию. Пользуюсь ПБ 12-529-03, какие ещё документы можно почитать по данной теме?
gipsy32
18.10.2009, 15:49

Котлы работали до этого на газообразном топливе?
Советую взять в помощники хучь одного, кто бы котельную запускал. А то ведь энто дело хлопотное - по литературе да по советам с форумов запускать. Запустите так очень высоко, ловить долго придется.
Georgii
18.10.2009, 18:41
Котлы работали до этого на газообразном топливе?
Два котла типа Универсал переоборудованы для работы на газу, стоит по две газовые горелки на котле, топим только в холод, на лето отключаем газ. Запуск газа уже прошли и без проблем, но вот задача, приехал один дядька на своей машине левый и снёс нам эстакаду с трубой, затупили сами, сообщили в горгаз о прорыве газопровода, дошло до ростехнадзора, а там такая заварушка началась! В общем теперь всё как полагается в техническом плане, а вот мне пришлось в двухдневный срок пройти обучение на ответственного по газовому хозяйству (прежний сдулся и решил им боьше не быть, назначили меня) и при сдаче экзамена в ростехнадзоре по билетам всё сдал, а вот на доп вопрос по поводу последовательности запуска газа завалился! Где можно посмотреть эту самую последовательность, в каких нормативных актах?
goroshi
19.10.2009, 14:56
Есть неплохой талмуд "Справочник эксплуатационника газифицированных котельных". Там неплохо рассказано про пусконаладочные работы. Впринципе подойдёт и на пуск. Вкратце последовательность из моего отчета по ПНР
"4.1 Пусковые работы проводились на основании:
- подписания акта приёмки законченного строительством объекта газораспределительной системы;
- подписания акта приёмки газопроводов и газоиспользующей установки для проведения комплексного опробования (пуско-наладочных работ);
- приказа директора предприятия;
- плана организации работ по безопасному вводу в эксплуатацию газопроводов ГРУ, внутрикотельных газопроводов и 2-х водогрейных котлов типа ICI CALDAIE ст. №№ 1, 2 в газовой отопительной котельной, требований Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления;
- инструкций по эксплуатации ГРУ и котлов;
- наряда-допуска на газоопасные работы.
4.2 Пусковые работы проводились в следующей последовательности и объеме:
- инструктаж пусковой бригады по правилам ТБ и последовательности выполнения работ
- контрольная опрессовка воздухом газопровода-ввода высоко давления от задвижки на врезке до отсечного клапана на вводе в котельную, газопроводов и газового оборудования ГРУ, газопроводов котельной и газового оборудования котлов согласно инструкций;
- настройка газового оборудования ГРУ компрессорным воздухом согласно инструкции по эксплуатации ГРУ.
- снятие заглушки после задвижки на газопроводе высокого давления перед котельной (выполнено представителями газораспределительной организации по отдельному наряду-допуску), подача газа в газопроводы, продувка и заполнение природным газом газопровода высокого давления от задвижки до ГРУ, газопроводов и газового оборудования ГРУ, газопровода среднего давления от ГРУ до котлов, и газового оборудования котлов (по наряду допуску). Проверка окончания продувки анализом проб газа.
- проверка работы газового оборудования ГРУ на рабочем давлении газа.
- подготовка котла № 1 к растопке на природном газе согласно инструкции по эксплуатации по наряду-допуску;
- включение вентилятора горелки;
- проверка самотяги дымовой трубы и при максимальной подаче воздуха и холодных газоходах
- вентиляция топки;
- первичный розжиг горелки согласно инструкции по эксплуатации;
- работа на минимально устойчивой нагрузке, прогрев котла и газоходов до достижения стабильной тяги;
- наладка работы горелки, корректировка режима малого горения, вывод горелки на максимальную нагрузку;
- вывод котла № 1 на проектный тепловой режим. Наблюдение за работой котла и определение основных теплотехнических показателей;
- корректировка пределов настройки автоматики безопасности;
- первичная обработка опытных данных, разработка временной режимной карты котла № 1;
- комплексное опробование работы котла №1 при работе на природном газе в течение 72 часов;
- подготовка котла № 2 к растопке на природном газе согласно инструкции по эксплуатации по наряду-допуску;
- включение вентилятора горелки;
- проверка самотяги дымовой трубы и при максимальной подаче воздуха и холодных газоходах;
- вентиляция топки;
- первичный розжиг горелки согласно инструкции по эксплуатации;
- работа на минимально устойчивой нагрузке, прогрев котла и газоходов до достижения стабильной тяги;
- наладка работы горелки, корректировка режима малого горения, вывод горелки на максимальную нагрузку;
- вывод котла № 2 на проектный тепловой режим. Наблюдение за работой котла и определение основных теплотехнических показателей;
- корректировка пределов настройки автоматики безопасности;
- первичная обработка опытных данных, разработка временной режимной карты котла № 2;
- комплексное опробование работы котла №2 при работе на природном газе в течение 72 часов;
- сдача в эксплуатацию газопроводов, газового оборудования ГРУ и котлов №№ 1, 2, после комплексного опробования работы оборудования в течение 72 часов;
- проведение режимно-наладочных испытаний котлов при работе на природном газе согласно рабочей программы."
Тут пусковая последовательность при ПНР. У вас как я понял, останется только пуск газа в газопроводы и растопки котлов согласно инструкций. Не забываем про наряды-допуски. Всего 4. 1 на заглушку, Второй на пуск газа, третий и четвертый на пуски котлов после сезонной остановки.
Написано вроде бы и много, но все равно этого очень мало. Почитайте мою Инструкцию по эксплуатации водогрейных котлов Харьковской ТЭЦ-3. Раздел Пуск котла. Там я старался писать подробно. Котел у Вас - не ПТВМ-100, но порядок пуска котла если и упрощается, то ненамного.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаКонечно же присовокупьте режимно-наладочные испытания и сдаточные мероприятия, не забывая про наряды и допуски
Не знаете как? Обращайтесь к специалистам. У нас (в Украине) первичный пуск , пуско-наладочные работы (по правилам :-) ) выполняют специализированные организации. Для приемки в постоянную эксплуатацию у собственника котельной должен быть обученный ИТР и рабочий персонал. Или договор со специализированной организацией на обслуживание
У нас на Украине и в Харькове в том числе, бывают разные ситуации. Где нибудь на Мивине или другом предприятии украинско-китайской дружбы вполне может быть пуск и эксплуатация мощного котла порядка 7 т/час персоналом, который с трудом понимает русский язык, не говоря уже о правилах котлонадзора. Сам был свидетелем.
Строгость нащих законов компенсируется необязательностью их выполнения.
Цитата(ruben @ 23.10.2009, 16:44)

может быть пуск и эксплуатация мощного котла порядка 7 т/час персоналом, который с трудом понимает русский язык, не говоря уже о правилах котлонадзора
Цитата(Valiko @ 23.10.2009, 16:57)

Строгость нащих законов
А там вся "строгость" состоит в оформлении всевозможных "бумажек" и влияет на безопасность примерно в той же мере, в какой, например, страхование в страховой компании предупреждает несчастные случаи.

Разогнать бы все эти инспекции...
Можно только мечтать.
Конечно, после катастрофы на С-Ш. ГЭС Ростехнадзор опять демонстрирует, что он "на коне" - в "Акте" у каждого "лица" из "Перечня лиц..." вставлена фразочка "Данные об аттестации в территориальной аттестационной комиссии Ростехнадзора отсутствуют."
Ну, вот если бы "лицо" было аттестовано Ростехнадзором, то тогда - совсем другое дело...
Цитата(Valiko @ 23.10.2009, 15:57)

Строгость нащих законов .
Ни строгости, ни законов...
To
tiptopА я желаю благоденствия всем инспекциям, особенно Котлонадзора и Энергосбережения. Отчасти благодаря им у наладчика есть шабашки, или хотя бы удовлетворение любопытства за счёт Заказчика
А я желаю благоденствия всем инспекциям, особенно Котлонадзора и Энергосбережения. Отчасти благодаря им у наладчика есть шабашки, или хотя бы удовлетворение любопытства за счёт Заказчика
Полностью с этим согласен.
EnergoAuditor
11.5.2010, 14:35
Цитата(ruben @ 23.10.2009, 20:54)

To tiptop
благодаря им у наладчика есть шабашки
+1, согласен...существующая СИСТЕМА только так и может работать
разогнать хорошо бы, но за БЕЗОПАСНОСТЬЮ кто следить будет? При текущем уровне морально-физического износа оборудования (котельных, печей, горелок и пр...) выше положенных сроков.
В противном случае (если не следить за Б) у МЧС сильно работы поприбавится и будем жить как в старом доме без капремонта - от аварии до аварии.
Цитата(EnergoAuditor @ 11.5.2010, 15:35)

разогнать хорошо бы, но за БЕЗОПАСНОСТЬЮ кто следить будет?
Увы, за безопасностью котельных Ростехназор смотрит так же, как и ГИБДД за безопасностью дорожного движения...
Раскрывать мысль, надеюсь, не надо ?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.