msuab2004
20.10.2009, 9:25
Здравствуйте!
Дело обстоит следующим образом: как обычно после завершения всех монтажных работ, провели пусконаладку системы вентиляции. Затем подготовили паспорта и исполниловку.
Но! Заказчик просит к паспортам предоставить отчет по пусконаладочным работам, чтобы здать их в эксплуатацию.
Т.к. до сего момента мне не приходилось составлять таких отчетов, помогите, кто делал, скиньте или выложите пример или образец заполнения отчета.
Буду очень благодарен!
msuabсобакаmail.ru
А чем заказчик мативирует необходимость отчета??? Мне лично не разу не попадался типовой отчет. Правда мы как-то заказывали экспертизу после монтажа и отчет выглядел примерно как текст с описанием системы, проведенными замерами и выявленными недостатками и предложениям по их устранранению. ИМХО если правила требуют только паспорт системы вентиляции и при наладочных работах вышли на проектные параметры работы, то зачем вообще нужен какой либо отчет???
Skaramush
20.10.2009, 17:22
Отчет выполняется при работах на технологический или санитарный эффект. Пусть ваш зак не путает божий дар с яичницей.
msuab2004
21.10.2009, 10:21
Тут кокраз и попался объект: хирургический корпус. Поэтому и требуют. Но нигде в Санпинах и Снип нет описания, как составлять отчет
Подготовте "Акт вновь смонтированных систем для сдачи в эксплуатацию" Форма по-моему есть в СНиП по монтажу санитарно-технических устройств. Включите в комиссию Заказчика. После таких действий обычно проблемы отпадают. Проверено.....
Skaramush
21.10.2009, 12:23
Повторяю, для наладки на проектные данные - акты и паспорта. Отчет - для наладки на санэффект или технологический эффект. Вам дали хороший совет - заполните акт о вводе систем в эксплуатацию.
msuab2004
22.10.2009, 8:16
Цитата(Skaramush @ 21.10.2009, 13:23)

Повторяю, для наладки на проектные данные - акты и паспорта. Отчет - для наладки на санэффект или технологический эффект. Вам дали хороший совет - заполните акт о вводе систем в эксплуатацию.
Спасибо! Попробую этот способ! Там отпишу, что да как
msuab2004
27.10.2009, 14:06
Вроде все прокатило, покрайней мере, никто пока не жалуется
Skaramush
27.10.2009, 17:43
Ну, с почином!
А вообще вам необходимо составить паспорт на каждую систему вентиляции согласно утвержденной формы по ГОСТ, с проведением замеров воздуха вновь смонтированной системы и указание ее соответствия проектным данным, расхождение не более 10% по каждому воздухораспределительному устройству.
Skaramush
30.10.2009, 10:49
Yarik, очень вам рекомендую, перед написанием ответа - прочитайте вопрос. Обратите внимание на сообщение, с которого началась тема.
Sorry )))))) Бывает не уловил суть вопроса
Skaramush
30.10.2009, 11:13
Бывает

Как я понимаю, в России та же проблема, что и у нас - частое самодурство "приёмщиков", которые "слышали звон, да не поняли где он". У меня регулярно пытаются требовать акт на скрытые работы, замечу, без успеха. Один раз такой акт обосновывали тем, что дюбель в стене закрыт кронштейном и его, дюбеля, установка считается скрытой работой.
goposniki@mail.ru
7.12.2021, 11:32
Добрый день!
Просим Вас подсказать: какой на сегодняшний день перечень документации для сдачи монтажных работ по вентиляции, кондиционированию и дымоудалению.
Возможно, у кого-то есть образцы?
selbultekov
7.12.2021, 13:37
Цитата(goposniki@mail.ru @ 7.12.2021, 15:32)

Добрый день!
Просим Вас подсказать: какой на сегодняшний день перечень документации для сдачи монтажных работ по вентиляции, кондиционированию и дымоудалению.
Возможно, у кого-то есть образцы?
Из СП 73.13330.2016
Цитата
6.5.22 По окончании монтажа систем вентиляции и кондиционирования воздуха составляют акты освидетельствования скрытых работ на отдельные системы или этапы работ.
6.5.23 Освидетельствованию подлежат воздуховоды и вентиляционное оборудование, скрываемое в шахтах, подвесных потолках и т.д. Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в соответствии с требованиями рабочей и нормативной документации оформляют актами освидетельствования скрытых работ (приложение Б)
Добавил бы также испытания по пуско-наладке вентиляторов, системы дымоудаления. Акты приема-передачи оборудования заказчику.
Соответствующие паспорта на оборудование.
Skaramush
7.12.2021, 16:07
Вентиляторы не налаживаются. Вентиляторы испытываются ДО передачи в наладку СЕТЕЙ. По системам ДУ, компенсации, подпора составляются протоколы испытаний.
Если Вы из монтажной организации, стоит пообщаться с представителем технадзора, который будет принимать работы. Помимо СПшных требований у него может быть своё вИдение документации, и иногда проще ему подыграть, чем потом постоянно бодаться. Но без фанатизма

. У него же можно взять образцы привычных ему актов, они это любят

.
zaharov63
7.12.2021, 20:53
Цитата(Nikk65 @ 7.12.2021, 17:10)

Если Вы из монтажной организации, стоит пообщаться с представителем технадзора, который будет принимать работы. Помимо СПшных требований у него может быть своё вИдение документации, и иногда проще ему подыграть, чем потом постоянно бодаться. Но без фанатизма

. У него же можно взять образцы привычных ему актов, они это любят

.
Ну да. Образцы даю. Обычно предлагаю прислать в электронном виде, помечаю, что исправить и привозят уже согласованный вариант.
Цитата(zaharov63 @ 7.12.2021, 20:53)

Ну да. Образцы даю. Обычно предлагаю прислать в электронном виде, помечаю, что исправить и привозят уже согласованный вариант.
Что есть хорошо
Согласен с коллегами, лучше всего переговорить с ПТО ген. подрядчика. У них взять список актов и образцы. В прошлом месяце получил список актов, которые требует наш местный ГАСН. Была там пара актов, название и формулировка которых не бьется строго по СП 73, пришлось изобретать на основании СП, образца, и своей фантазии и опыта. Причем ПТО сказали. что да такие акты не найти в сети, или в той умной книжке по исполниловке, мол это изобретение наших местных.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.