всем привет!
развейте пожалуйста сомнения....
есть помещение, площадью 45м2, высота потолка 3 м, два окна, в помещении установлено электрооборудование - фотоувелечители и проявочные машины- суммарная электрическая мощность 50кВт. Я думаю ставить туда что то примерно на 10-14кВт по холоду, но есть сомнения, что этого будет много и есть люди которые са всей ответственностью заявляют что обычного сплита 12-ки хватит. Помогите развеять сомнения...скурпулезных ответов мона и не делать..просто на глаз...что вернее..6)
Volander
Изучаете эл. характеристики движков, ламп и всякой электрической братии в этом помещении. Например, у трехфазных движков коэффициент тепла к мощности двигателя равен примерно 0,59 (10кВт подвели, получили 5,9кВт тепла). Если стоит лампа накаливания, то почти вся эл. энергия идет в тепло. И так далее хОдите и изучаете. Делаете расчет по всему оборудованию, а потом классический расчет по теплопритокам (от окон, от людей и т.д.). По крайней мере, я бы сделал именно так. smile.gif
ASYS
ну даже при таком беглом анализе..с 10 кВт по холоду я не переборщил?
или все же хватит сплита обычного там на 3,6-5 кВт....
Volander
Я бы "на глазок" не прикидывал. Вы определитесь для начала что будете охлаждать (оборудование) или создавать комфортные условия для людей. После того, как определитесь какое направление главнее, от него и отталкивайтесь.
ASYS
а разве охладив оборудование я не смогу создать комфортных условий для людей?
интересует меня, смогу ли я сделать это обычным сплитом...
Kasper
Почитайте тему Расчет теплопритоков в этом разделе. Я ее сегодня опять поднял из небытия.
Volander
Цитата(ASYS @ 27.10.2009, 15:01) *
а разве охладив оборудование я не смогу создать комфортных условий для людей?
интересует меня, смогу ли я сделать это обычным сплитом...

Не всегда из одного следует другое и наоборот.
demon185
Выясните про фотоувеличители и проявочные машины, как часто они работают, какие условия требуются для их работы, может производитель даст инфу по тепловыделениям. А так же как и говорили люди, радиация и т.д. Объект делаете вы, значит вы за него и отвечаете, а какие-то там люди, которые заявляют что-то от балды не должны вас волновать! Если после монтажа будут говорить, что то тут очень жарко, то спросят с вас))
daddym
Ребята, вы чего? ph34r.gif
Все электричество превращается в тепло. Исключая то что уходит за пределы помещения в виде работы, электричества или опять же тепла. Как к примеру слив теплого раствора.
Тут важно и пиковое и постоянное тепловыделение. Ну вот так на вскидку - 6кВт при выключенной технике, при работе до 30кВ постоянно.
ASYS
машины и увеличители работают постоянно....
насчет спроса...просто поставив мощное оборудование, вкинув в него дньги на практике окажется что деньги потрачены в пустую....и тоже ведь спрос будет с меня:)
tv.ssp
Уважаемые коллеги, у меня проблема с подбором фанкойлов для торгового зала. Расчетная внутреняя температура для подбора фанкойлов 24 градуса. Расчетное колличество холода 216,85квт. Компания REMAK предложила мне поставить 28 фанкойлов MELODI WA 123. Расчетная нагрузка на один фан получается 7,7квт (что не соответствует каталожной на средней скорости). На какую нагрузку считать гидравлику? И как проверить правильность предложенного колличества фанкойлов?
daddym
Цитата(tv.ssp @ 29.10.2009, 15:23) *
Компания REMAK предложила мне поставить 28 фанкойлов MELODI WA 123. Расчетная нагрузка на один фан получается 7,7квт (что не соответствует каталожной на средней скорости). На какую нагрузку считать гидравлику? И как проверить правильность предложенного колличества фанкойлов?

Раз предложили, пусть дают результаты расчетов.
tv.ssp
Поставлю вопрос по другому. Как подбираются фаны на известный холод?
Wiz
По программе подбора.

Прямой расчет: по известной холодильной нагрузке на единицу оборудования, перепаде температур по воде, и Твх считаете типоразмер фанкойла и его гидравлику.

Поверочный расчет: берете типоразмеры фанов, Твх, перепад т-р по воде и просчитываете, пока на каком-то режиме расчет вам не выдаст требуемую холодопроизводительность.
tv.ssp
Спасибо за участие. Что за программа и где ее можно поискать?
Wiz
Программа подбора,как правило, предоставляется производителем оборудования.
tv.ssp
спасибо